想问问各位大神 控制线路应该如何计算电流 就是我设计了一个控制电路 里面有接触器、断路器、热继电器等元件,我是不是要根据电流来选这些元器件,那电流要怎么算啊 如果可以说说那些元器件根据什么来选规格的那就感激不尽了
想问问各位大神 控制线路应该如何计算电流 就是我设计了一个控制电路 里面有接触器、断路器、热继电器等元件,我是不是要根据电流来选这些元器件,那电流要怎么算啊 如果可以说说那些元器件根据什么来选规格的那就感激不尽了
2楼
看一下三楼怎么回答
回复
3楼
根据电机电流选择,这个是很基本的东西了
回复
4楼
根据电机大小
回复
5楼
例如,电机是37kw的,功率因数取0.8,那么它的计算电流,70.3A (37/0.38/0.8/1.732),那么就可以选择整定值为100A的小型断路器(一般取计算电流的1.3倍,不同地区有差别),然后可选择125A的交流接触器(略大于断路器,利于保护配合),然后可选择电流规格为70-120的热继电器。这只是最基本的算法,当然需要考虑的因素还有许多,比如尖峰电流,同时系数等等
回复
6楼
根据电机来配,不同的品牌都一个配表,对应起来
回复