监理工程师:给排水管道安装这样做就不会被骂了!
年念1
年念1 Lv.9
2017年06月28日 10:45:23
只看楼主

某项目给排水安装质量检查图片,由总监理工程师提供,希望大家能规避缺陷,借鉴优点,打造安装精品! ↓好评展示↓ 点评:厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高200mm。 点评:卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染。 点评:排水立管缠薄膜保护。 点评:管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净。

某项目给排水安装质量检查图片,由总监理工程师提供,希望大家能规避缺陷,借鉴优点,打造安装精品!
↓好评展示↓

1.webp.jpg

点评:厨房排水接口安装到位,并预留套管。点评:PPR管安装弹线规范。

6.webp.jpg

点评:PPR成排管道安装:直线部分管道互相平行,间距均匀;弯区部分弯头设置在一条直线上,保持与直线部分等距离。

7.webp.jpg

点评:PPR管与固定支架间加设塑料软管作保护。

8.webp.jpg

点评:给水管道安装牢固、横平竖直,接缝严密,管道干净无污染,支架间距均匀一致。

9.webp.jpg

点评:喷淋管道支架设置规范,管道排列横平竖直。
↓差评展示↓

10.webp.jpg

点评:套管丝扣漏丝过长,未防腐。

11.webp.jpg

点评:消防喷淋分支管末端不顺直。

12.webp.jpg

点评:喷淋主管吊架的安装根本没有考虑实用性和美观性,无抱箍。

13.webp.jpg

点评:喷淋主管在穿墙时没有安装套管,末补刷油漆。

14.webp.jpg

点评:管道及抱箍没有补漆。

15.webp.jpg

点评:消防喷淋管的套管未埋入墙内。

16.webp.jpg

点评:焊接管坡口处理不理想。

17.webp.jpg

点评:蝶阀阀门手柄紧贴墙面,无法操作。



1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.webp.jpg


8.webp.jpg


9.webp.jpg


10.webp.jpg


11.webp.jpg


12.webp.jpg


13.webp.jpg


14.webp.jpg


15.webp.jpg


16.webp.jpg


17.webp.jpg

c03775a
2017年06月29日 07:40:31
2楼
谢谢分享,学习了。
回复
liu8661497
2017年07月01日 09:03:16
3楼
不错,整理的很到位,有图有真相啊
回复
马戈
2017年07月01日 18:15:56
4楼

谢谢楼主的好资料!多谢楼主的分享!
回复
shupianbabao
2017年07月04日 17:52:17
5楼


谢谢楼主的好资料!多谢楼主的分享!
回复

相关推荐

APP内打开