机组排气温度高,50%的载位温度都达到100+了,吸气压力0.3Mpa左右,供液阀开度40%左右,随着供液阀开度增加,吸气压力也下降,最低0.2Mpa,冷凝器清洗了,经济器感觉没工作,进出氟的温差大约1.5度,经济器的膨胀阀到换热器这段管路结露,出经济器管路触摸有温度,靠近压缩机的管路就很烫,这个地方有个角阀带充注口,之前停机时从这放氟量很小,用手可以捂住,请问是阀坏了导致经济器的氟回不到压缩机,或者回的量太小,(阀全开)。还有油路有问题是不是也能导致排气压力高,如何判断油路的问题?
机组排气温度高,50%的载位温度都达到100+了,吸气压力0.3Mpa左右,供液阀开度40%左右,随着供液阀开度增加,吸气压力也下降,最低0.2Mpa,冷凝器清洗了,经济器感觉没工作,进出氟的温差大约1.5度,经济器的膨胀阀到换热器这段管路结露,出经济器管路触摸有温度,靠近压缩机的管路就很烫,这个地方有个角阀带充注口,之前停机时从这放氟量很小,用手可以捂住,请问是阀坏了导致经济器的氟回不到压缩机,或者回的量太小,(阀全开)。还有油路有问题是不是也能导致排气压力高,如何判断油路的问题?
天加的设备,型号TBS200.1J,给的说明书参照不对,肯请大家指教
13楼
本帖最后由 学习无涯 于 2017-6-29 14:16 编辑
图片上传,不会排版,80和90度的是开了一会的,100多度的进1个钟头的,一开始开机过热度还没设定,过了一会修改的过热度
回复
14楼
学习了,对设备内部不太懂
回复
15楼
斗战圣佛 发表于 2017-6-29 12:54 长期在50%载荷工作的螺杆半封闭压机,其经济器补气冷却方式不太合适、能力很差,75%及其以上才好用;这是 …很感谢您的解答,我一直在纠结经济器为什么工作不正常,也在排查问题,拆膨胀阀,测前后的压力,温度,停机从前后段的阀门放氟,通过压力和量确认管路有无堵塞,学习了,谢谢
回复
16楼
学习无涯 发表于 2017-6-30 10:55 很感谢您的解答,我一直在纠结经济器为什么工作不正常,也在排查问题,拆膨胀阀,测前后的压力,温度,停 …不客气,相互学习!
回复
17楼
本帖最后由 知冷者hsxl 于 2017-7-7 05:53 编辑
各位,昨天也遇到一台这样的天加产品,压缩机一直运行在75%,这是由于 天加机组在控制程序里设置了
排气压力过高自动卸载 的原因!
原出厂设置排气压力达到16公斤就自动卸载!
发现冷却水进出水进本无温差!冷却塔内水凉!认为是冷凝器问题!
经过清洗冷凝器后,运行压力14公斤,压缩机满载100%。
用户这样运行了快一年了。
打电话给天加,说一台8000元。
客户惜钱,迟迟找不到原因!
回复
18楼
8楼co936201979朋友分析得很有道理
回复
19楼
几个疑问,一,过热度为什么是40K,排气过热度?
二,50%为什么不能长期运转?
三,不满载或者说低压达不到一定程度为什么开经济器?
如果排除你检查的几项,排气温度高实际和吸气过热度高有直接关系(你说的是排压并不高),实际过热达到了60K,证明蒸发器缺液的可能性偏高,如果一味提高经济器来冷却压缩机,饮鸩止渴而已
回复
20楼
本帖最后由 学习无涯 于 2017-7-21 12:13 编辑
问下大家,螺杆盐水机组油加热器设定温度一般是多少度,今天实测这台盐水机组油温65度,从上次坏了就一直没开,油加热是不是设置的太高了,在设置里找不到关于油温的信息,排气温度显示40(停机)但测压缩机处的油温65
回复
21楼
今天这台机组重新加注的氟利昂,加到一多半发现干燥过滤器外壳漏了😭生锈锈透了,很小的沙眼,前天打压18kg保压一夜加半天压力都没变化,昨天抽真空抽了一夜,今天加氟过程就漏了,得换壳子,工作没到位,在冷凝器后的视镜表面有很多白色的不规则颗粒,不知道是什么东西,
回复
22楼
机组已经修好了,更换了一个供液脉冲阀门,原来的坏掉了;冷冻机油在这一次也一并给更换了,原来的机油确实有些脏;本来干燥剂的外壳由于缺少维护给锈蚀了一个砂眼,且周边也变的薄了,就重新买了一套更换上了;现在机子运行基本正常,制冷效果比之前好了太多
回复