下面图片中柴油发电机的容量计算采用负荷计算的方法,但在下采用图中红色标注的部分(即按稳定负荷计算柴油发电机的容量)计算的结果和负荷计算结果差别很大,没有答案。请教为什么不能采用式2-6计算柴油发电机的容量? 提前谢谢您的回复。
下面图片中柴油发电机的容量计算采用负荷计算的方法,但在下采用图中红色标注的部分(即按稳定负荷计算柴油发电机的容量)计算的结果和负荷计算结果差别很大,没有答案。请教为什么不能采用式2-6计算柴油发电机的容量? 提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。提前谢谢您的回复。
回复
3楼
smartspring 发表于 2017-6-27 12:10 图片在这里。提前谢谢您的回复。上下两图没有冲突啊,发电机是有效率的,本题中问最小为多少,意思就是效率η等于1,视在功率的计算式是一致的,题解给的做法是精确的,2-6中功率因数是估的,有精确的数值当然不用估算的。你算算题解中功率因数是多少。有个直观的感受。
回复
4楼
zhou8453 发表于 2017-6-27 14:43 上下两图没有冲突啊,发电机是有效率的,本题中问最小为多少,意思就是效率η等于1,视在功率的计算式是一 … 真心谢谢您的回复。在下看到这个题目时首先想到的是采用式2-6进行计算,但发现计算结果在1000-1067KVA之间,因此没有答案。
回复
5楼
smartspring 发表于 2017-6-27 14:46 真心谢谢您的回复。在下看到这个题目时首先想到的是采用式2-6进行计算,但发现计算结果在1000-1067KVA …大哥,题目已经给了各负荷和功率因数,你不计算精确值,你还估算功率因数,那给你的数据有什么意义。
回复
6楼
zhou8453 发表于 2017-6-27 14:54 大哥,题目已经给了各负荷和功率因数,你不计算精确值,你还估算功率因数,那给你的数据有什么意义。真心谢谢您的回复。您的意思莫非是采用传统的负荷计算法(如需要系数法)进行计算,其精度是高于式2-6按稳定负荷计算出的结果的?如在下这样理解是正确的话?那在下这个问题在下就理解了。期待您的再次回复。
回复
7楼
smartspring 发表于 2017-6-27 15:12 真心谢谢您的回复。您的意思莫非是采用传统的负荷计算法(如需要系数法)进行计算,其精度是高于式2-6按稳 …是的,考试都是理论计算,数据可由题设解出,求出的都是精确值,2-6是工程计算方法,是经验公式,设计施工图纸时你不了解末端所带负荷的功率因数精确值,一般采用厂家给出数据或数据手册给的数据,如消防水泵有些厂家是功率因数是0.8,有些是0.85,你直接用2-6式计算发电机容量,误差不会太大。
回复
8楼
明白了。谢谢您的回复。
回复