本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:46 编辑 前段时间装修,把梁支座处(与柱子连接)下部主筋打断了,3根18mm的主筋。现在考虑加固,大致方案是:把梁下部两册主筋凿出来20公分左右
本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:46 编辑
前段时间装修,把梁支座处(与柱子连接)下部主筋打断了,3根18mm的主筋。现在考虑加固,大致方案是:把梁下部两册主筋凿出来20公分左右
2楼
自己先顶一下,希望各位师傅给些建议.
回复
3楼
兄台,你主卧和卧室都是跨度3.6的连梁,不知道门的旁边连梁下是红砖实墙吗?
回复
4楼
门洞下面没有墙,连梁的里面是24的墙,但非承重,是原墙体,没动过
回复
5楼
连梁下面也打孔了,毕竟跨度不大,而且是门洞,承重关系因该不大,最担心的就是那个主梁了,下部钢筋被截断,现在真是没太好办法...
回复
6楼
做梁包钢就可以了
回复
7楼
第一,肯定有二次伤害,到没你说的那么严重。第二,后浇的混凝土或者浆料等级会比原设计的高一个等级,有开裂也没什么,因为混凝土本来就是带裂缝工作的。
回复
8楼
这是新开的帖子吧,你这问题我给过点意见了{:1_107:}
回复
9楼
考虑增大洁面加固可好?,或者站岗加固
回复
10楼
回复
11楼
你可以加我qq616440589 我给你说