本人常碰到这样一个问题:热源为热电厂供应的0.8MPa的过热或饱和蒸汽,而热交换器需要0.4MPa的饱和蒸汽,在蒸汽管道上设一个减压阀可以把压力减到0.4MPa,那温度如何减下来呢?各位在设计中是如何处理这个问题的呢?
本人常碰到这样一个问题:热源为热电厂供应的0.8MPa的过热或饱和蒸汽,而热交换器需要0.4MPa的饱和蒸汽,在蒸汽管道上设一个减压阀可以把压力减到0.4MPa,那温度如何减下来呢?各位在设计中是如何处理这个问题的呢?
2楼
可以采用减温减压装置,提供两个设备厂家,我没用过这种设备,有用过的前辈不妨来讨论
http://www.gpszx.com/neteaseivp/enterp/gps/showProduct2.jsp?productid=1517&way=2
http://www.china-famen.com/product/pro_list.asp?proid=33
回复
3楼
可用减温减压装置。给你一张流程图作参考。如果还有不明白的地方,我可以提供一套减温减压站的图纸
回复
4楼
本人在工程中用过减温减压装置,先给你一些资料看看.
减温减压装置
一、 用途:
本装置主要用于将蒸汽(进口蒸汽)的压力、温度降低到用户所需的蒸汽(出口蒸汽)压力、温度,以满足使用要求。
二.结构简述
本装置由减压系统、减温系统、安全保护装置和控制系统等组成。
1. 减压系统:蒸汽的减压过程是靠减压阀、减压孔板来实现的,其减压级数由进口蒸汽压力及减压后出口蒸汽压力之差值来决定。
2. 减温系统:本装置由减温水调节系统(截止阀、喷水调节阀、止回阀等)和减温器组成。
3. 安全保护装置:本装置直接采用杠杆全启式安全阀、弹簧全启式安全阀;或采用脉冲安全阀、主安全阀组成冲量式安全装置。当出口蒸汽压力超过允许值量,主安全阀启跳,将蒸汽排至大气中,从而使管内蒸汽保持允许值,确保本装置的安全运行。
4. 控制系统:可根据用户需求进行设计、供货、安装、调试。
三.安装使用说明:
1. 减温减压管道上的全启式安全阀、或主安全阀下面应安装一个固定支架,以承受安全阀启跳时的反压力,减压阀及蒸汽管道应分别设置滑动支架。
2. 蒸汽进口管和减温减压装置最低处应装设疏水器(阀),蒸汽进出口和装置连接时应设置补偿器。
3. 本装置的支架、安全阀的排汽管、疏水器、温度补偿器、热力调节的、的安装接线及其它测量元件,连接零件等均由用户自理。主要热力调节装置的供货根据供货协议规定。
4. 直径≤Φ57的管子均以直管供应。
四.供货范围:
1. 蒸汽管道从减压阀进口法兰至二次蒸汽管道出口,不包括进、出两端有闸阀或(截止阀)。
2. 减温水管道进口截止阀至减温器喷嘴。
3. 特殊要求可单另为用户设计。
五.订货须知:
用户订货时必须提供以下数据:
1. 产品名称(减温减压装置、减温装置、减压装置)、进口蒸汽压力、温度,出口蒸汽压力、温度、给水的压力、温度、经减温减压后的蒸汽流量、进出口配管。
回复
5楼
定货注意事项2. 蒸汽流量为进口蒸汽流量,则订货时必须表明为进汽蒸汽流量。
3.装置控制方式:自动控制或远方控制
设计注意事项:
1.减温水的压力很高,大约高于进汽压力的0.05~0.1MPa,一般要专门配置两台水泵,一用一备.水泵可自己配,也可由减温减压装置厂家配,但定货时一定要注明.
2.减温减压装置上的安全阀排汽口应接到室外.
3.明确控制方式,且应与厂家配合好水泵的控制是否做在厂家的控制柜中.
回复
6楼
你只说了你的压力变化情况没说流量变化情况,流量变化大了,减压阀会失灵
回复
7楼
实际上5楼提到的减温减压装置,只是一种形式而已,属于减温减压一体式,还有分体式,另外对于减温水温度和减温水的流量还有比较严格的要求的,选型过程中也需要注意,我针对5楼的图,提供分体式图如下,供参考:
回复
8楼
请教dangdy,看了您的介绍受益匪浅,请问减温泵有特殊要求吗
回复
9楼
热交换器前加上一个管壳式换热器会有意想不到的效果。
回复
10楼
非常感谢大家的解答,尤其是dangdy,只是在实际设计工程中为热交换器上这么一套减温减压装置同事觉得没必要,我设计时用的是qlx962121的方法,在热交换器前加上一个管壳式换热器,它与热交换器是配套供应的,厂家样本叫减温减压型热交换器,不知大家在工程中是如何设计的?
回复
11楼
对于流量比较大的工况,直接使用管壳式换热器,成本要低的多!
回复