求问,水泵自带保护信号我在二次图中怎么把保护信号接入
一哈一哈一哈
2017年06月25日 09:26:57
只看楼主

求问,水泵自带保护信号我在二次图中怎么把保护信号接入,谁有这种水泵自带保护信号的二次图发一个给我,电气新手学习中!另315kw的水泵加变频器启动在660v电压等级上可以嘛,对方说把电压等级改成220,让我加个小变压器或者去别的地方取电,我觉得这不对啊,求大神告知!

求问,水泵自带保护信号我在二次图中怎么把保护信号接入,谁有这种水泵自带保护信号的二次图发一个给我,电气新手学习中!另315kw的水泵加变频器启动在660v电压等级上可以嘛,对方说把电压等级改成220,让我加个小变压器或者去别的地方取电,我觉得这不对啊,求大神告知!
免费打赏
a396673967
2017年06月25日 14:03:57
2楼
信号接入二次回路就行了
回复
一哈一哈一哈
2017年06月25日 19:58:09
3楼

请教一下,2台315kw的水泵一台变频一台软启,可以用660v电压等级嘛?变压器是1000kv变0.69的
回复
wang171468177
2017年06月25日 20:11:46
4楼
水泵提供的是无源触点直接串入二次就行。
回复
电气范
2017年06月26日 09:45:23
5楼
看下《常用水泵控制电路图》 里面应该有原理图,另外超过250KW以上宜设置变压器。