以前没注意,审查图纸的也没提,若箍筋加密区间距取100,那么一级框架梁最小纵筋严格的说应为18。按照高规表6.3.2.2箍筋加密区最大间距要求,一级为,hb/4,6d,100的最小值,那么纵向钢筋用16时箍筋加密区间距应为6*16=96,所以箍筋加密区间距取100时,那么一级框架梁最小纵筋严格的说应为18,因为我们几乎很少用小于100的加密区间距,所以用一级用16的钢筋时容易忽略。这是我们院的总工审核时提的问题,不知道大家平时怎么做的。

luohongguang811
2007年11月26日 22:06:31
2楼
这个也是问题?质量验收规范允许有相关的误差.不过对设计来说,应该注意.