闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较(一)
楼承板专家耿勇
2017年06月23日 10:09:11
只看楼主

案例:江西某超高层钢结构建筑,楼高约300米,采用内筒外框钢结构,混凝土楼的板厚度大部分为120mm,常规跨距最大约为3300mm,恒载为4.8KN/m2,活载为3.0KN/m2。一.闭口型压型钢板技术方案:基于以上工程实际情况,楼板总厚120mm,跨距不大于3300mm,经过我司计算建议:在无需临时支撑的情况下,选用YXB65-170-510、0.75mm厚度的闭口板,屈服强度fy≥410N/mm2, 双面镀锌总量为275g/m2。

案例:江西某超高层钢结构建筑,楼高约300米,采用内筒外框钢结构,混凝土楼的板厚度大部分为120mm,常规跨距最大约为3300mm,恒载为4.8KN/m2,活载为3.0KN/m2。

一.闭口型压型钢板技术方案:
基于以上工程实际情况,楼板总厚120mm,跨距不大于3300mm,经过我司计算建议:在无需临时支撑的情况下,选用YXB65-170-510、0.75mm厚度的闭口板,屈服强度fy≥410N/mm2, 双面镀锌总量为275g/m2。

1. 选用闭口型压型钢板优势及其应用
闭口型压型钢板被广泛应用于大量的工程中,尤其是钢结构的超高层办公楼项目中。因为在超高层办公楼中,使用荷载均在5.0KN/m2之下,次梁的间距在3米左右,楼板总厚在120mm或130mm左右,在此工况下,闭口板是最优的选择。不需要加临时支撑,可以代替板底钢筋,作为组合楼板承担受力,耐火性能优,并且不需要防火涂料,施工方便。所以,该板型得到了广大业主和设计师的青睐,在北京上海、天津、南京、杭州、长春、无锡等一二线城市被广泛应用。譬如:

中央电视台新台址 北京 超高层钢结构
北京国贸三期 北京 超高层钢结构
北京银泰中心 北京 超高层钢结构
北京中石油大厦 北京 超高层钢结构
人民日报社大楼 北京 超高层钢结构
北京中关村金融中心 北京 超高层钢结构
北京中石油大厦 北京 超高层钢结构
人民日报社大楼 北京 超高层钢结构
望京SOHO大楼 北京 超高层钢结构
LG双子星大厦 北京 超高层钢结构
北京城建大厦 北京 超高层钢结构
北京雪莲大厦 北京 超高层钢结构
北京中石化大厦 北京 超高层钢结构
北京世纪财富 北京 高层钢结构
北京中关村立方庭大厦 北京 高层钢结构
上海平安金融大厦 上海 超高层钢结构
上海新鸿基大厦 上海 超高层钢结构
中融碧玉蓝天大厦 上海 超高层钢结构
上海世茂国际广场 上海 超高层钢结构
上海外滩中信城 上海 超高层钢结构
上海金融发展大厦 上海 超高层钢结构
上海汇京国际广场 上海 超高层钢结构
上海信息枢纽大楼 上海 超高层钢结构
上海中铁Ⅱ号楼 上海 超高层钢结构
上海黄埔区155大楼 上海 超高层钢结构
上海雅居乐大厦 上海 超高层钢结构
上海同盛大厦 上海 高层钢结构
天津国贸大楼 天津 超高层钢结构
天津津塔 天津 超高层钢结构
天津数字电视大厦 天津 超高层钢结构
南京新百大厦 南京 超高层钢结构
南京金奥大厦 南京 超高层钢结构
南京锦盈大厦 南京 超高层钢结构
南京江苏银行总部大厦 南京 超高层钢结构
南京中央广场大楼 南京 高层钢结构
长春汽车博览馆大楼 长春 高层钢结构
杭州西子联合大厦 杭州 高层钢结构
石家庄开元广场 石家庄 高层钢结构
江阴魔方时代广场大厦 江阴 高层钢结构
长沙国金中心 长沙 超高层钢结构
(以上为不完全统计)

从以上高层、超高层的楼板系统选用来看,全部选用闭口板,可见闭口板对于办公楼一类的高层建筑是非常适用的,而且以上建筑的梁跨特点特别适合采用闭口板(跨距均在3m左右,楼板厚度120 mm或130mm),使其技术经济性发挥的恰到好处,也就是说这正适合用于闭口板。而闭口板的缺点却是如果建筑物的次梁跨距超过4m,则需要选择比较厚的钢板,则成本上会增加不少。

2. 闭口型YXB65-170-510压型钢板,其主要优点为:
Ø 较小的楼板总厚本工程钢梁间距为3.3m,楼板总厚可取120mm。
闭口型YXB65-510压型钢板肋底部分的小开口15mm(用于悬吊系统),楼板总厚减去15mm后,有效厚度(净厚度)为105mm。超高层和大跨度建筑对楼板平面内刚度有较高要求(电算中通常假定为无限刚),楼板刚度只有通过增加板厚来加强,所以楼板最小净厚度至少≥100mm。采用YXB65-510压型钢板在楼板净厚度相同的情形下,楼板总厚最小。

Ø 极佳的受力特性YXB65-510
压型钢板具有独特的楔型断面,它的肋四周完全被混凝土握裹,大大增加了钢板与混凝土的接触面,更为重要的是,在组合楼板受弯的状态下,混凝土与闭口肋之间会产生一定的压力,弯距越大,压力越大,在混凝土与压型钢板之间摩擦系数恒定的情形下,这种压力将使混凝土与压型钢板的握裹力大大增加。此外,闭口板的形心接近板底,在相同楼板厚度情况下,组合楼板的内力臂最大,可抵抗更大的跨中正弯距。其组合楼板有很大的承载力,一般情形下可替代全部板底钢筋。

Ø 良好的抗火性能
YXB65-510压型钢板由于其板肋四周均被混凝土包裹,类似于钢筋混凝土楼板中的板底钢筋,在火灾情形下,即使平板部分退出工作,而板肋由于温度不高仍有足够的强度,当耐火设计满足时,在不做防火喷涂、不配置耐火钢筋的情形下,仍有很高的承载能力,可替代全部板底钢筋。当楼板总厚≧110mm时,可满足2.0小时耐火极限。

Ø 便利的悬吊系统YXB65-510在板底设置了卡槽,配合专用的两片式悬吊零件,可在板底任意位置设置可拆卸的吊点,避免事先预埋或事后钻孔以及施焊等作业,对空调风管、水喷淋管、强弱电桥架以及建筑平顶的悬吊提供了极大的便利及灵活性,同时造价较膨胀螺栓来的更为节省,而且不像使用膨胀螺栓那样会破坏楼板内的管线。

Ø 平整的板底外观
平整的顶面效果恰似刻意装修的天花板(详见我司提供之照片),在一些非必须吊顶的区域,提供了十分美观的顶面效果,省却吊顶的费用。

Ø 良好的安装安全性
采用压型钢板方案,由于在施工过程中,压型钢板作为永久性模板使用,为施工人员提供了一个安全的施工平台,使施工人员在施工过程中在这个平台上安全施工,避免安全隐患,在超高层工程中尤其重要。而使用现浇支模工法,因为需要高空作业而没有平台,为了避免发生安全事故,要采取种种安全措施,比如加设安全网等,但仍不能完全保证安全。在前不久江苏发生的钢筋笼垮塌事件就是因为高空作业,而保护措施不到位而造成人员死亡受伤事件的发生。所以从安全角度而言,采用压型钢板方案更加合理。

Ø 优越的施工的简单便捷性

采用压型钢板方案,尤其是使用闭口型压型钢板,其优越的简单便捷性施工,是被无数个工程实际所证明的,采用闭口型压型钢板,可以省却铺设板底钢筋,无须支撑、无须拆模、可交叉作业,多楼层同时作业,大大提高施工速度,可以充分发挥钢结构建筑施工快速的主要优点,是采用钢结构结构形式的必然选择,否则钢结构的施工进度快捷的特点将被完全抹杀。根据实际工程经验,采用闭口型压型钢板方案,每周可以安装三层的楼板,(混凝土可以在压型钢板铺设好后,可以同时浇筑几层),而现浇支模方案每周只能浇筑一层(考虑到上一层的支撑必须支在下一层基本达到混凝土凝固后,而混凝土基本到强度的75%需要七天),这样采用闭口型压型钢板方案的进度是采用现浇支模工法的三倍,那整体的无论对于超高层建筑,还是希望能够跟早完工产生经济效益的钢结构工厂而言,施工时间的节省可见一斑,而由此而给业主带来的经济效益也是比较庞大的,尤其对于工业建筑而言,早一天开工生产的效益更是业主所关心的。压型钢板采用工厂化生产,工地干净整洁,管理方便;而现浇支模工法则是现场作业,相对湿作业比较多。

采用闭口板预留洞做法:

采用闭口板预埋管做法:

Ø 良好的耐腐蚀性能
国家相关规范如《钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》(YB 9238-92)中对压型钢板材质有如下规定。第2.1.3条:组合楼板用压型钢板应采用镀锌卷板,镀锌层两面总计275g/m2。我司生产的压型钢板基材采用双面镀锌总量为275g/m2的热浸镀锌钢卷,具有良好的耐腐蚀性能,能满足建筑物使用阶段的抗腐蚀要求,最大程度地保证建筑物的安全性。

由于字数限制,本文并不是完整版,后面的内容见《闭口压型钢板与钢筋桁架比较(二)》
作者:耿勇
320bd7987518a7471504.pdf
769 KB
立即下载
免费打赏