本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:42 编辑 ====================
本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:42 编辑
====================
13楼
请教个问题、在梁下面粘钢,梁端的压力怎么有效传递给柱子?是不是要在柱子上植筋,与原钢筋有效焊接后,在浇筑这种方案更保险?会不会对柱子、梁有二次损伤?
回复
14楼
应该要加固,做梁包钢加固就可以了
回复
15楼
谢谢楼主的分享
回复
16楼
不要听他们胡吹,没鸟事。
说关键:第一这种开孔肯定是不正确的做法,开出来的孔影响结构安全。正常的开孔要在梁中1/3范围内开,上下各1/3是不能动的。
第二结构加固我比较偏向于增大截面的做法,碳纤维我不感冒,粘钢我没干过,我想不一定能和原结构很好的共同受力吧。
第三你开孔的位置还行,支座的位置是负弯矩,受力钢筋在上部,下部好歹还留了一点。
第四装修改造都会损还结构,比如改变墙体布局、改变房间使用功能等等,不要有过多的担心。
第五你就是加固了也没鸟用,我见过最疯狂的装修公司给一栋楼的8和22层装修,为了让厨房的移门更大更宽敞凿除剪力墙500mm长度。这是一栋33层的高层住宅,对于这个你那算个毛啊。那些不知道真相的业主们晚上不照样睡的虎虎的。
回复
17楼
楼主有什么新进展吗 很担心 情况差不多
回复
18楼
嬉子湖放牛郎 发表于 2017-8-3 17:32 不要听他们胡吹,没鸟事。说关键:第一这种开孔肯定是不正确的做法,开出来的孔影响结构安全。正常的开孔 …感谢您的回复,因为门洞距离限制,不太好加固,说以就没有处理,直接吊顶封上了,只是现在偶尔看到,心里会不舒服,还是会有点担心害怕。如果楼上装修,我这个位置出现裂缝了再处理的话,是不是也还来得及?再次感谢!
回复
19楼
被坑了的我 发表于 2017-8-8 14:46 楼主有什么新进展吗 很担心 情况差不多你家什么情况,加个QQ讨论下吧
回复
20楼
受伤的绵羊皮 发表于 2017-8-16 16:36 感谢您的回复,因为门洞距离限制,不太好加固,说以就没有处理,直接吊顶封上了,只是现在偶尔看到,心里 …不会的,就算有裂缝。结果也是局部的结构内力重分布,又是一个平衡。不会出现一道梁开裂然后断掉的情况。
回复
21楼
学习了,这个不错。
回复