我家住一楼,卫生间排水声音太大了,已严重影响生活,求助各位大神,支支招!!装修前没考虑到,主卫和客卫的排水立管用砖封了,入住以后在卫生间发现楼上所有楼层(总楼层33层)卫生间冲水,直接打在我家排水管上,除了水声还有粪便击打排水管避的声音“啪、啪”响,声音还特别大,一墙之隔就是卧室,尤其是夜晚和早上,感觉声音更大,全家都崩溃了。我把装修前的图纸画了个,大家帮忙看看,支支招,先谢了。就是图中左边的管子响。我想请问下:
我家住一楼,卫生间排水声音太大了,已严重影响生活,求助各位大神,支支招!!
装修前没考虑到,主卫和客卫的排水立管用砖封了,入住以后在卫生间发现楼上所有楼层(总楼层33层)卫生间冲水,直接打在我家排水管上,除了水声还有粪便击打排水管避的声音“啪、啪”响,声音还特别大,一墙之隔就是卧室,尤其是夜晚和早上,感觉声音更大,全家都崩溃了。我把装修前的图纸画了个,大家帮忙看看,支支招,先谢了。
就是图中左边的管子响。我想请问下:
1、一楼排水管和排气管汇合,符合建筑规范吗?(我家在一楼,下面还有三层地下停车场),大楼排水施工的时候,为什么不在地下停车场汇合。
2、我怀疑是不是排污管和排气管接反了?我不懂。
3、怎么彻底解决声音响的问题啊?(现在全部用砖封了)
2楼
根据你提供的信息与简图,我判断:1.污水管与通气管设置有问题,反了;2.楼33层你住1层设计者很可能犯了未底层单排的问题,当然这得看横管在地下室多高的位置
回复
4楼
根据描述“一墙之隔就是卧室”,
违反《住宅设计规范》8.2.7条 排水立管不应设置在卧室内,且不宜设置在靠近与卧室相邻的内墙;当必须靠近与卧室相邻的内墙时,应采用低噪声管材。
违反《建筑给水排水设计规范》 4.3.3条第6 款:排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。
回复
5楼
这种只能找物业,把砌的砖墙拆开,管道可以包一层橡塑做降噪处理。
回复
6楼
首先,排水和通气在一层汇合是合理的,但,左边响,说明排污和通气接反了,如果接的正,应该不会响,污水现在基本上一层是单排,二层以上各层在一层下排出,从你提供的图上看不出是否是单排,但声音出在左边管则声音大肯定不是单排与否造成的影响,如果有你家排水不畅、返臭,则可能是没有做底层单排,最简单的办法是你去你家楼下正对的车库看看,如果你家出来的排水细管子接到末端的管子边上有一个从楼板上下来的独立的排水管,那就是单排了。噪音问题,建议换段管子试试,如果是塑料管,换成内螺旋降噪PVC排水管,但是因为是通气和排水反了,所以可能会效果比较小,那就只能用隔音材料包裹管道降噪了。另一个办法就动静比较大了,就是把接反了的管子再接正。
回复
8楼
33层 的楼房,现在的建筑,一楼应该都是单排了;从你的图也看不出来是否排水是否接入通气管,你说的噪音建议先找物业,这首先是开发商的事情,要先检查排水管是否按规范设计,如果开发商、设计都没问题,建议你自行处理:拆开墙用吸音棉包裹排水管,并在砌墙时让墙与管道不要直接接触。
回复