关于建筑首层商铺是否排烟的问题,请大家指教
青衫故人
2017年06月21日 18:59:13
来自于通风排烟
只看楼主

一个三类公建,地上三层,全是商业,首层为直接对外开门的小型商铺,只有外门没有外窗,且大多单个商铺面积超过50㎡,请教各位大侠,这样的商铺需不需要设机械排烟?

一个三类公建,地上三层,全是商业,首层为直接对外开门的小型商铺,只有外门没有外窗,且大多单个商铺面积超过50㎡,请教各位大侠,这样的商铺需不需要设机械排烟? QQ图片20170621185432.png

QQ图片20170621185432.png

小虎爸
2017年06月21日 20:28:15
2楼
应该要做吧
回复
暖男2
2017年06月22日 14:33:26
3楼
建规8.5.4条,要做排烟
回复
wangyinuantong2013
2017年06月22日 17:25:46
4楼
要做呀这个
回复
wangyinuantong2013
2017年06月22日 17:26:12
5楼
要做呀这个
回复
丛林突击
2017年06月22日 21:24:11
6楼

要做呀这个
回复
萨更是
2017年06月23日 09:21:42
7楼

要做呀这个
回复
小小菲菲
2017年06月23日 11:45:13
8楼
这是应该做排烟设施啊
回复
t710108
2017年06月23日 12:36:14
9楼
学习了。:victory:
回复
duanjjxj
2017年06月23日 12:49:53
10楼
建规8.5.4条 改平面何必麻烦
回复
smc654
2017年06月23日 16:10:46
11楼
排烟设施是要,但是可以考虑自然排烟,改平面图门带窗不就可以了吗。
回复

相关推荐

APP内打开