家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说是没问题不知道到底什么地方出问题了?请高手给予帮助
家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说是没问题
不知道到底什么地方出问题了?
请高手给予帮助
22楼
用500v摇表摇一下发热芯对壶的绝缘电阻,若小于0.5M就是漏电,为了安全更换发热件吧。
回复
23楼
邻居家是不是漏电开关,邻居家如果是漏电,漏电开关动作是否可靠.
回复
24楼
终极解决方法:
换一个水壶
壶的漏电电流我没工具测
回复
25楼
回复
26楼
肯定是壶漏电,可以串接一只不带保护地线的插座并将壶置于绝缘处,就不会跳了。
回复
27楼
一种可能性水壶漏电,另一种可能,接地线断开,三是可能插座有问题四是漏电保护器质量有问题
回复
28楼
断路器无漏电保护元件且为单相
1。断路器不合格,分断电流太小。
2。L线和N或E有短路或漏电。
断路器有漏电元件
1。漏电保护器不合格。
回复
29楼
壶漏电了
回复
30楼
现在家里配电,好像都是在进户总开关处加一个个漏电保护开关啊,难道插座也要单独装漏电保护?
看来楼主的情况就是漏电造成的。
回复
31楼
你可以先将插座的开关关掉,然后插好电壶,再打开插座开关试一下
回复