社会和经济的发展离不开电,人民生活更是与电息息相关。变电站是电网的重要节点,是电力输电系统的重要关节,它在变换电压等级、汇集电流、分配电能、控制电能的流向、调整电压等方面有着重要的作用。1.变电站模式传统户外型变电站的各种设备在户外布置,对环境及绝缘配合的要求较高,而且占用土地较多,与周边环境不协调,建设点选择比较困难。随着资源节约与环境友好型社会建设的逐步推进,变电站建设模式必须走向减少土地占用、降低变电站造价、缩短建设周期、与周围环境协调、提高运行可靠性、较少设备维护的发展模式。在土地紧张的城市中心区域,户内型变电站是一种更为理想的选择。
1.变电站模式
传统户外型变电站的各种设备在户外布置,对环境及绝缘配合的要求较高,而且占用土地较多,与周边环境不协调,建设点选择比较困难。随着资源节约与环境友好型社会建设的逐步推进,变电站建设模式必须走向减少土地占用、降低变电站造价、缩短建设周期、与周围环境协调、提高运行可靠性、较少设备维护的发展模式。在土地紧张的城市中心区域,户内型变电站是一种更为理想的选择。
尤其近年来,社会经济持续发展,各行各业电力需求不断增长。为满足日益攀升的用电负荷,提高供电能力,国家电网公司提出建设智能电网的要求,于是各电压等级的智能化变电站应运而生。而建筑工业和电气安装行业的快速发展也使得装配式智能变电站的优质、高效和集约化的建设成为可能。
装配式变电站采用工厂化加工、标准化生产、模块化组合,具有施工周期短、现场作业少、质量指标好、环保便捷等特点,节约土地资源,生产集约化,缩短了建设工期,具有“资源节约、环境友好、工业化”的特点,是未来变电站建设发展趋势之一。
2.预制式钢结构建筑
传统的变电站建筑多使用钢筋混凝土框架结构,受力构件需在建设现场进行浇筑,而建成后退役时绝大多数的材料都不能回收利用,再加上施工周期长、劳动强度大、材料消耗多、质量控制难度大、环境污染大等问题,不符合时代的发展需求。
与钢筋混凝土结构相比,钢结构建筑具有质量轻、强度高、跨度大、施工工期短、降低投资成本、防火性高、防腐蚀性强等明显的优势。设计采用的复合材料防水保温等各项性能优于普通的混凝土建筑。在使用过程中,质量良好的钢结构建筑可免去繁琐的维护,节约了大量的维修成本,降低了停电断电的风险。
预制式钢结构建筑依据建筑图纸及各工种提供的设计资料,按照国家及地方的主要设计规范和规程,在满足工程设计标准的基础上,所有钢结构构件在工厂预制,进行工业化、规模化生产。待所有钢结构件生产完毕,直接运至施工现场吊装,进行装配组装,完成集约化施工。根据建设实例总结,与传统现浇结构比,采用装配式模块化建设,110 kV 变电站缩短工期6个月,220 kV 变电站缩短工期7个月,现场三废排放大幅下降,危险点控制水平显著提高。
2.1 设计依据
2.1.1 建筑图纸及各工种提供的设计资料
2.1.2 国家及地方的主要设计规范和规程
2.2 工程设计标准
2.2.1 设计使用年限
按《建筑结构可靠度设计统一标准》,确定建筑使用年限。
2.2.2 建筑结构的安全等级
按《建筑结构可靠度设计统一标准》,确定建筑结构安全等级。
2.2.3 抗震设防烈度
按《建筑抗震设计规范》,确定建筑的抗震设防烈度、地震分组和地震加速度。
2.3 钢结构体系设计和安装
2.3.1 设计参数与荷载取值
钢结构体系的设计参数与荷载取值:荷载包括永久荷载,即结构件的自重和悬挂在结构上的重力荷载,如屋面、檩条、支撑、吊顶、墙面构件和刚架自重等。另外,还有可变荷载,如屋面活荷载、雪荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、地震作用等。
荷载组合遵循以下原则:屋面均布荷载不与雪荷载同时考虑,取其大者;积灰荷载应与雪荷载或者屋面均布荷载中的较大值同时考虑;施工或检修集中荷载不与屋面围护材料或檩条自重外的其它荷载同时考虑。如建筑内有吊车系统,则多台吊车的组合应符合《荷载规范》的规定。当需要考虑地震作用时,风荷载不与地震作用同时考虑。
为满足国内审图要求,主次钢构计算采用由中国建筑科学研究院编制的“结构计算辅助软件PK PM系列SETWE及PK,程序(2012新规范版本)”进行建模及结构计算。
2.3.1.1 内力计算原则
根据不同荷载组合下的内力分析结果,找出控制钢构件截面的内力组合。控制截面的内力组合主要有:
a.最大轴压力Nmax和同时出现的M及V的较大值;
b.最大弯矩Mmax和同时出现的V及M的较大值;
c.最小轴压力Nmin和相应的M及V,出现在永久荷载和风荷载共同作用下,当柱脚铰接时M=0。
2.3.1.2 侧移计算原则
变截面门式刚架柱顶侧移应采用弹性分析方法确定:
a.当单跨变截面门式刚架斜梁上翼缘坡度不大于1:5时,在柱顶水平力作用下的侧移;
b.变截面和横梁的平均惯性矩;
c.估算刚架在沿柱高度均布的水平风荷载作用下的侧移;
e.中间柱为摇摆柱的两跨或多跨刚架,柱顶侧移可同a考虑;
f.中间柱和横梁刚性连接时,可将多跨刚架视为多个单跨刚架的组合体(每个中间柱分为两半,惯性矩各取一半)。
三维结构模型图
楼层平面应力比示意图
最终,刚架的侧移在验算时,需根据计算结果进行调整,直至满足要求:放大柱或梁的截面尺寸,变更铰接柱脚为刚接柱脚,或把多跨框架中的摇摆柱改为钢柱上端与梁刚接的节点形式。
2.3.2 现场安装
钢结构建筑安装工序应如下:首先进行钢结构柱的组装,然后安装楼层梁和屋面梁,最后进行屋面和墙面围护系统的安装。局部钢结构可以采取地面预先拼装。整体吊装的方式进行安装,如“楼层平面应力比示意图”所示,其中,左起第一和第二跨、第四和第五跨、第七跨的楼面次梁,就可以采用如上方式。这种将高空作业的内容放在地面进行的方法,可以提前发现并解决钢构件之间的连接问题,大大减少高空施工,降低了高空作业的风险。
施工现场需注意:构件进场时,进行现场检验,确认构件质量合格;安排吊机进场吊装,保证施工质量,而且,在吊装时,要实时跟踪观测,确保钢粱的位移和标高,满足施工要求。最后进行其他零星构件的安装以及收尾拆除。此外,还应该设置关键安装点,实施全程的控制。一旦发现有施工偏差,立即进行调整和校对。
预制式钢结构建筑使建筑物功能融合化、结构轻型化,贯彻了建筑节能、节材、节水、节地的方针,结构安全度更为精准,细部节点更为简单合理。
装配式变电站建设中采用钢结构建筑也将逐步趋向普及。
3.建筑装饰作用
随着社会的发展和文明的进步,人们越来越注重可持续发展和环境保护。传统的材料已很难满足现代产品设计的需求,为此,人们纷纷提出并研究在产品设计的第一步就应该做到尽量选用绿色材料,以满足产品在其全生命周期内对环境影响最小的要求。
装配式变电站在围墙建设中采用装配式墙体。墙板可使用品牌复合型板材,中间保温层采用为高密度(120kg/m3)岩棉,防火等级A1级,不燃材料,厚度有80~150mm多种规格,可以分别满足1~3小时的防火要求。如复合型板材的外板采用铝镁锰板,具有比镀铝锌板更加卓越的耐腐蚀性能,免维护年限可达50年,表面氟碳涂层处理。
复合板为工厂化预制的四面企口板,所有切口均有金属包边保护。板材宽度按照窗户高度进行模数分割,使外立面效果更加整齐,横竖缝之间使用结构密封胶填充,横平竖直,具有幕墙的效果。墙板排版有专业人员设计并出图,在工厂一次成型,所有连接构造、构件、配件及设备管线的配置遵循采用标准化、少规格、多组合的原则在现场拼装。安装后的墙体平整,施工工期大大缩短,减轻劳动量,可以极大程度地满足变电站建设的相关要求。
彩色外钢板为多样化的建筑效果提供了更多选择,使建筑物与周边环境相协调,体现出简洁有力的工业建筑特点。
复合板样板
复合板外墙实例
上海浦东某变电站效果图
上海浦东某变电站效果图
吉林延边某变电站效果图
湖北襄樊某变电站效果图
4.变电站特殊要求
4.1 抗爆及泄压
一般认为,变电站爆炸由高压设备短路造成。短路发生时,高压设备中的电弧瞬时释放较大电火花及热量,可能引燃设备中的冷却油而发生爆炸。爆炸会损坏变电站的主体结构,伤及人员。
因此,主变压器室和散热器室之间的外墙,设计时宜采用整体泄爆墙或墙体上应力比较大的区域设置泄压口。当室内发生爆炸或燃烧时,屋内气体压力随之急剧上升,当压力值达到57Mpa时,通过泄爆配件或装置使泄爆墙体开启并释放压力,以控制爆炸的产生或降低破坏程度。
此外,如有墙面内板,宜采用柔性连接,便于泄爆。泄爆配件采用带牵引绞索的连接螺钉,牵引绞索在泄爆的同时,拉住飞出的墙体,防止墙体结构损毁、避免伤人,产生二次伤害。
内衬板柔性连接节点的竖向剖面图
内衬板柔性连接节点的横向剖面图
带牵引绞索的连接螺钉节点图
4.2 内部防火隔墙
变电站内部根据防火要求,分隔成几个区域。一般内部隔墙多采用防火石膏板。按照实际防火小时要求,可以采用148mm厚防火石膏板墙体(耐火极限可达1小时)和172mm防火石膏板墙体(耐火极限可达3小时)。
1小时防火的内部隔墙
3小时防火的内部隔墙
为美化建筑内部,可以在石膏板外侧贴上金属装饰板。金属质感的内隔墙与钢结构建筑融为一体,体现了工业建筑美感。金属装饰板还可以满足变电站内部二次结构、装饰装修的要求,省去重复装修工作。
内部金属小波纹板装饰实例
4.3 建筑的防雷保护
4.3.1 金属屋面可作为接闪器
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版)第 4.1.4 条规定:“除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物易利用其屋面作为接闪器。并应符合下列要求:
a.金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
b.金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
c.金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
e.金属板无绝缘被覆层,同时规定“薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层”。
变电站不属于第一类防雷建筑。而钢结构厂房屋面一般为彩钢压型板和彩钢夹芯板,大多采用自攻螺栓和檩条(屋面檩条或沿墙檩条)连接,整个金属屋面及结构钢柱间可形成良好的电气通路。
因此,一般认为厚度达到0.5mm的钢结构建筑物的屋面夹芯板(或压型钢板)可以作为接闪器。
对于采用夹有非易燃物保温层的双层金属板做屋面板,其上层金属板可用做接闪器。
4.3.2 钢柱可作为引下线
规范第4.2.5条规定中,当利用钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡。设计时,仍应在作为引下线的钢柱距地面不低于 0.3m处做连接板,此连接板供测量或等电位连接使用;选择适当距地的钢柱引下线地下-1m处设置外接端连接板或者焊出一段扁钢供外接人工接地体使用。具体做法可参照图集《防雷与接地安装》D501-1~4 施工。
对于钢结构建筑物,按照柱距选择适当的钢柱与屋面接闪器电气连接后,只要将所有钢柱下端均与接地装置做连接后,可以说所有的钢柱都成为了引下线。
4.3.3 基础钢筋可作为接地装置
基础内的钢筋网可做为自然接地体,或采用敷设在混凝土基础内的人工接地体,并采用扁钢连接成闭合环形接地体或接地网。钢柱与接地网之间连接,形成电气通路,达到电气的有效贯通,可以形成接地装置。
钢结构建筑的防雷,应充分利用钢结构自身的优势,力求将防雷做到简单化、最优化。同时,应与各个专业及时沟通,全面了解,从而选择出理想的设计方案。
5.总结
钢结构技术的发展,可以更好地加快电力工程建设进度,服务于地方经济,使之与周边环境相协调,并体现出简洁有力的工业建筑特点。在建设的工程中,力求使建筑物功能融合化、结构轻型化,贯彻建筑节能的方针。在结构安全度精准的同时,细部节点简单合理,使建筑物更为耐久。
目前,装配式变电站在建设模式上克服了传统变电站建设的诸多弊端,实现了土建施工的创新,采用了很多新技术,极大的提高了变电站建设的现代化水平。随着我国对装配式变电站的越发重视,其技术手段等也将会得到进一步的完善其发展前景也会更加广阔。当然,钢结构建筑在装配式变电站建设中还没有形成一套成熟、标准的设计和施工工艺,需要进一步探讨,提高变电站的建设质量。
参考文献
[1] 张飞强. 装配式变电站探索与安装技术[学位论文]硕士 2011
[2] 徐峰. 装配式变电站的发展及土建设计. 科技传播 2010-5(上)
[3] 电力简讯-上海首个装配式变电站建成投运. 华东电力 2014,42(7)
[4] 莫海鸿. 装配式变电站与常规变电站的对比研究 .中国新技术新产品2013.22
[5] 侯玺莎,沈秀兰 .110kV装配式变电站的特点和新技术运用电力与能源2013.6
[6]《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000版)
(作者单位:博思格建筑系统巴特勒(上海)有限公司)