揭秘:闭口压型钢板防火问题分析及对策
楼承板专家耿勇
2017年06月19日 11:34:21
只看楼主

继前两天介绍了开口楼承板和缩口楼承板耐火问题,今天最后介绍了闭口楼承板的 楼承板耐火问题了。 闭口楼承板(简称闭口板),是第三代的楼承板,我的文章《楼承板的前世今生》已经阐述的很清楚,而且自从2000年左右诞生至今,仍然被广泛的应用于钢结构项目中,并且成为了主流。 说到耐火,闭口楼承板的耐火性能比开口楼承板板和缩口楼承板要好许多,因为闭口型压型钢板(楼承板)下面完全闭合了,可以就理解为被混凝土完全包裹,类似于普通混凝土楼板里的钢筋,大家都知道普通混凝土楼板哪里有刷防火涂料的?!因为钢筋被混凝土保护起来,即使火灾的时候,钢筋的温度依然低于300℃,对于钢筋的受力影响很小。所以,除了板底平板部分直接暴露在曝火面以外,其他肋部分不同高度的压型钢板均根据温度的不同而贡献不同的抵抗力。

根据英国《BS》规范要求,组合楼板要达到抗火要求需满足以下几个方面:即组合楼板火灾后的完整性、隔热性和结构性。其中,完整性是指楼板不能出现裂缝;而隔热性是指楼板背部最高温度不能超过180℃,平均温度不能超过140℃;而结构性指的是火灾后的楼板挠度不能过大且楼板不能垮塌。而要达到这几个要求,则需要:

1. 若达到隔热性和完整性,则需在没有任何防火涂料防护的情况下,达到国家一级防火标准1.5小时,楼板最低厚度不能低于110mm;

2. 为了达到结构性,则需进行楼板的耐火计算。这个需要计算楼板在火灾后的强度和挠度,如果计算满足要求,则达到了结构性要求。

对于如何进行耐火计算可参考英国BS5950,其中要较深刻的描述,而对于压型钢板(楼承板)不同高度的温度计算,相比而言,开口楼承板和缩口楼承板不太适用于BS规范,而闭口楼承板确实天生地造的适合。

如果您有任何压型钢板方面的问题,都可以和我探讨交流。
作者:耿勇


320bd7987518a7471504.pdf
769 KB
立即下载
免费打赏
易水寒zjh
2018年12月15日 20:55:17
2楼
谢谢楼主的分享!
回复

相关推荐

APP内打开