原建筑为3层框架结构,现在2层改造加一个小型泳池,约1米高。业主方表明不能在一层施工,只能在2层进行加固!请教各位大神,在梁上部加大截面能不能达到加固的效果?
原建筑为3层框架结构,现在2层改造加一个小型泳池,约1米高。业主方表明不能在一层施工,只能在2层进行加固!请教各位大神,在梁上部加大截面能不能达到加固的效果?
2楼
计算确定,但仅在本层施工肯定不现实
回复
3楼
很难实现啊,主要是如果涉及柱子加固,一层不动就实现不了
回复
4楼
王宙宙 发表于 2017-6-19 12:27 很难实现啊,主要是如果涉及柱子加固,一层不动就实现不了确实,现在所做就是在二楼楼面重新做梁,寄希望板把力传给新增梁,由新增梁传给柱子
回复
5楼
如果柱子承受的了,直接原梁上方 做一个新梁也是可行的。
回复
6楼
如果柱子承受的了,直接原梁上方 做一个新梁也是可行的。
回复
7楼
如果比较小的游泳池,荷载够的话可以,将荷载分散,只是将安全系数吃掉了。
回复
8楼
回复
9楼
构件截面增大后,其构造配筋率也提高了,需要引起重视
回复