求助,八度区34层剪力墙结构布置问题
niuwenqi006
2017年06月17日 12:44:12
只看楼主

本工程是八度第二组,场地类别是三类,34层,层高2.9米,地下二层3.4米,地下一层5.6米。在模型计算中遇到两个问题,求大神指导。1.楼层组装未组装地下室时,结构未出现零应力区。将地下室组装以后进行计算,出现了零应力区,这是什么原因。2.周期的平动系数为1,但是两个方向都有参与平动。请各位高手指导是什么原因?

2017年06月19日 17:44:18
2楼
个人认为程序计算:(1)不建地下室时,零应力区计算取至首层底;倾覆力矩Mov1,抗倾覆力矩Mr1(2)建地下室时,零应力区计算取至地下二层底,此时地震倾覆力矩Mov2>Mov1,抗倾覆力矩Mr2>Mr1,二者相比倾覆力矩增加更多,所以建地下室可能出现会出现零应力区。
回复
niuwenqi006
2017年06月20日 17:08:54
3楼
xinhua3120 发表于 2017-6-19 17:44 个人认为程序计算:(1)不建地下室时,零应力区计算取至首层底;倾覆力矩Mov1,抗倾覆力矩Mr1(2)建地下室 …谢谢,咨询过YJK技术人员了,说是这个零应力区计算不准确,以基础模块计算中的为准。
回复
xinhua3120
2017年06月21日 11:23:37
4楼
niuwenqi006 发表于 2017-6-20 17:08 谢谢,咨询过YJK技术人员了,说是这个零应力区计算不准确,以基础模块计算中的为准。好的,谢谢
回复
niezhaolei123
2017年08月19日 00:07:42
5楼
正负0把相关范围顶板建出一部分,应该不会有零应力区了,结构平面出现太多的异形板,
回复

相关推荐

APP内打开