请问像图中这种较大跨度的房间怎样布置梁比较好?
tzy82538059
2017年06月16日 11:27:56
只看楼主

一个单层厂房,纵向无柱跨我选择750*300的截面,x向选用的550*250的截面。用pkpm计算后y向梁挠度非常大,请问这种房间怎么选择和布置梁比较好呢?

一个单层厂房,纵向无柱跨我选择750*300的截面,x向选用的550*250的截面。用pkpm计算后y向梁挠度非常大,请问这种房间怎么选择和布置梁比较好呢?

QQ图片20170616143351.png


QQ图片20170616143351.png

免费打赏
fanchunpeng
2017年06月16日 11:32:25
2楼
挠度大,把配筋调大点,挠度能下来
回复
tzy82538059
2017年06月16日 15:19:03
3楼
屋子中间只设纵向主梁可以吗?不设横向
回复
blessing
2017年06月16日 15:34:34
4楼
tzy82538059 发表于 2017-6-16 15:19 屋子中间只设纵向主梁可以吗?不设横向可以的。碰到这种情况,我们现在一般就是只设置纵向梁,次梁也设置竖向的;即使横向的设置成次梁,起的作用也不大,还增加了自重。如果配筋没问题,挠度的话可以要求施工时起拱。
回复
tzy82538059
2017年06月16日 16:34:08
5楼
blessing 发表于 2017-6-16 15:34 可以的。碰到这种情况,我们现在一般就是只设置纵向梁,次梁也设置竖向的;即使横向的设置成次梁,起的作 …按您的说法做了之后纵向次梁的挠度没超限但都在25以上,这样没问题吗?
回复
blessing
2017年06月19日 08:35:06
6楼
tzy82538059 发表于 2017-6-16 16:34 按您的说法做了之后纵向次梁的挠度没超限但都在25以上,这样没问题吗?我觉得没问题。
回复
bwg2009
2017年06月19日 21:24:11
7楼
改用井字梁方案
回复
古娜力扎
2017年06月20日 13:56:23
8楼
楼上说的对,用宽截面的井子梁,四肢箍,根据挠度修改钢筋,在satwe生成的结果上自己加大钢筋。
回复
一八
2017年06月20日 14:12:10
9楼
井字梁方案可行
回复