商业排烟问题及商业小仓库是否可作为一个防火分区?
lxwklj
lxwklj Lv.9
2017年06月15日 16:46:33
只看楼主

请教2个问题,望解惑:1商业排烟问题 原有商业建筑每个小隔间不超过50平方,因此没有任何防排烟措施。但是后期常有租户租好几个铺面,实际商业单个店的面积都大于200平方,由于只有外开门(2-3个)但没有窗,按照规范需要不需要设置防排烟系统?如果不设有什么补救办法?2商业小仓库是否可作为一个防火分区理解? 问题:商业中常有小仓库,规范说要与商业有防火分隔,中间必须用防火门么?用丙类防火门可以吗?这个小仓库只有10-20平方,这个小仓库是单独的防火分区么?

请教2个问题,望解惑:
1商业排烟问题
原有商业建筑每个小隔间不超过50平方,因此没有任何防排烟措施。但是后期常有租户租好几个铺面,实际商业单个店的面积都大于200平方,由于只有外开门(2-3个)但没有窗,按照规范需要不需要设置防排烟系统?如果不设有什么补救办法?
2商业小仓库是否可作为一个防火分区理解?
问题:商业中常有小仓库,规范说要与商业有防火分隔,中间必须用防火门么?用丙类防火门可以吗?这个小仓库只有10-20平方,这个小仓库是单独的防火分区么?
蓝天飞翔
2017年06月15日 21:16:09
2楼
1、商业排烟问题
答:既然为商业铺面,且“实际商业单个店的面积都大于200平方,并只有只有外开门(2-3个)但没有窗”,所以按照规范需要设置防排烟系统;若没有,可以开窗或设置“强制防排烟系统”,如轴流风机等;
2、商业小仓库是否可作为一个防火分区理解
答:是的。
商业中常有小仓库,规范说要与商业有防火分隔,中间必须设置防火门,防火等级应根据仓库性质决定,但不应小于2.5h;
仓库面积虽然只有只有10-20平方,但其性质为“单独的防火分区”;
回复
lxwklj
2017年06月28日 13:18:11
3楼
蓝天飞翔 发表于 2017-6-15 21:16 1、商业排烟问题答:既然为商业铺面,且“实际商业单个店的面积都大于200平方,并只有只有外开门(2-3个) …非常感谢!如果这个建筑大于6米呢?如果大于6米是不是可以不设?
回复
自命不凡的屌丝
2017年06月28日 13:25:36
4楼
很好的资料学习了~
回复
小小土木僧
2017年09月10日 15:44:28
5楼
不清楚,帮顶
回复
xiaoluobao715
2017年09月18日 11:03:37
6楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开