地下室外墙配筋不足,现场出线裂缝如何补救?
co1470101622498
2017年06月15日 11:16:48
只看楼主

9.25m跨度的地下室外墙,中间3.05m跨度(升至地下室顶板高度)。比两侧3.1跨度(只升至夹层标高)高了850mm,计算时没有考虑这高差,全部以较低的外墙配筋。施工完成,室外部分填土后外墙出线了竖向裂缝,核算发现3.05跨度的挡墙计算配筋不够,而且差了不少。现在应该如何补救?



2017年06月15日 15:52:34
2楼
这个问题大了,地下室本身就不好处理,何况还是配筋问题。增加竖向支点或者什么方法。
回复
有胆你就来
2017年06月16日 09:17:58
3楼
最好有现场图片和结构布置图
回复
hhlcs00032
2017年06月16日 18:42:21
4楼
【结构黑科技】建筑结构数据化(参数化)
回复
王小米00
2020年03月26日 09:20:46
6楼

按理说不会,还有活荷载没上呢,我认为配筋应该没有问题