地下室挡墙配筋不足,如何加固?求大神指点!
co1470101622498
2017年06月15日 10:59:22
来自于建筑加固
只看楼主

9.25m跨度的地下室外墙,中间3.05m跨度(升至地下室顶板高度),比两侧3.1跨度(只升至夹层标高)高了850mm,计算时没有考虑这高差,全部以较低的外墙配筋。施工完成,室外部分填土后外墙出线了竖向裂缝,核算发现3.05跨度的挡墙计算配筋不够,而且差了不少。现在应该如何补救?

9.25m跨度的地下室外墙,中间3.05m跨度(升至地下室顶板高度),比两侧3.1跨度(只升至夹层标高)高了850mm,计算时没有考虑这高差,全部以较低的外墙配筋。

施工完成,室外部分填土后外墙出线了竖向裂缝,核算发现3.05跨度的挡墙计算配筋不够,而且差了不少。

现在应该如何补救?
jshazgx888
2017年06月30日 08:58:25
3楼
这个问题简单,但处理比较麻烦。要将外围的回填土全部清除,后通过插柱加梁即可,另外要注意外侧回填土的泄水,最好增加一道涌向的排水板就OK了。