云浮的同行,请帮个忙。
honestcao
honestcao Lv.3
2017年06月14日 23:29:44
只看楼主

本人目前在跟进一个住宅项目,因为在这边没有经验,请同行们指教。住宅项目,变配电房能设在地下室吗?住宅用的属于公用变压器,每台的最大容量是多少?一个变压器房最多能放多少台变压器?每户住宅的用电量是否按南网要求预留,总容量怎样去需要系数?

本人目前在跟进一个住宅项目,因为在这边没有经验,请同行们指教。
住宅项目,变配电房能设在地下室吗?住宅用的属于公用变压器,每台的最大容量是多少?一个变压器房最多能放多少台变压器?每户住宅的用电量是否按南网要求预留,总容量怎样去需要系数?

免费打赏
honestcao
2017年07月21日 09:18:44
12楼
fitman 发表于 2017-7-3 14:57 1、有负二层才能把变配电房设在负一层;否则设在首层。2、住宅用公变电房,单台变压器最大800kVA。3、 …谢谢解答!:)
回复
co1486373762249
2017年07月21日 10:02:17
13楼
叫甲方到当地供电局去咨询疏通下。有些地方不让放地下室。
回复