云浮的同行,请帮个忙。
honestcao
honestcao Lv.3
2017年06月14日 23:29:44
只看楼主

本人目前在跟进一个住宅项目,因为在这边没有经验,请同行们指教。住宅项目,变配电房能设在地下室吗?住宅用的属于公用变压器,每台的最大容量是多少?一个变压器房最多能放多少台变压器?每户住宅的用电量是否按南网要求预留,总容量怎样去需要系数?

本人目前在跟进一个住宅项目,因为在这边没有经验,请同行们指教。
住宅项目,变配电房能设在地下室吗?住宅用的属于公用变压器,每台的最大容量是多少?一个变压器房最多能放多少台变压器?每户住宅的用电量是否按南网要求预留,总容量怎样去需要系数?

免费打赏
电气范
2017年06月15日 09:43:01
2楼
找下住宅电气设计规范 仔细看看就可以
回复
chengduht
2017年06月16日 01:16:56
3楼
去浮是哪个省的?
回复
abaozi
2017年06月16日 08:21:28
4楼

楼主,你可以先把所有的负荷先算出来,再算
回复
co1449024342723
2017年06月21日 10:50:47
5楼
变配电房放在地下室,不怕被水淹吗
回复
honestcao
2017年07月03日 11:28:52
6楼
暂时都没有一个靠边的回答:L
回复
fitman
2017年07月03日 14:57:56
7楼
1、有负二层才能把变配电房设在负一层;否则设在首层。
2、住宅用公变电房,单台变压器最大800kVA。
3、公变电房放置变压器数量一般不限(少数地方规定最多两台,最好让甲方咨询一下)。
4、需要系数可套我们常用的表格,但最低只能0.45。
回复
abaozi
2017年07月04日 07:00:00
8楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
abaozi
2017年07月04日 14:05:48
9楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
abaozi
2017年07月04日 14:05:49
10楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
honestcao
2017年07月21日 09:18:41
11楼
fitman 发表于 2017-7-3 14:57 1、有负二层才能把变配电房设在负一层;否则设在首层。2、住宅用公变电房,单台变压器最大800kVA。3、 …谢谢解答!:)