中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1263号住房城乡建设部关于发布国家标准《民用建筑热工设计规范》的公告 现批准《民用建筑热工设计规范》为国家标准,编号为GB 50176-2016,自2017年4月1日起实施。其中,第4.2.11、6.1.1、6.2.1、7.1.2条为强制性条文,必须严格执行。原《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第1263号
住房城乡建设部关于发布国家标准《民用建筑热工设计规范》的公告
现批准《民用建筑热工设计规范》为国家标准,编号为GB 50176-2016,自2017年4月1日起实施。其中,第4.2.11、6.1.1、6.2.1、7.1.2条为强制性条文,必须严格执行。原《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2016年8月18日
变化:
规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.热工计算基本参数和方法;4.建筑热工设计原则;5.围护结构保温设计;6.围护结构隔热设计;7.围护结构防潮设计;8.自然通风设计;9.建筑遮阳设计。
规范修订的主要技术内容是:1.细化了热工设计分区;2.细分了保温、隔热设计要求;3.修改了热桥、隔热计算方法;4.增加了透光围护结构、自然通风、遮阳设计的内容;5.补充了热工设计计算参数。
1 总 则
1.0.1 为使民用建筑热工设计与地区气候相适应,保证室内基本的热环境要求,符合国家节能减排的方针,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建民用建筑的热工设计。本规范不适用于室内温湿度有特殊要求和特殊用途的建筑,以及简易的临时性建筑。
1.0.3 民用建筑的热工设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号
2.1 术 语
2.1.1 建筑热工 building thermal engineering
研究建筑室外气候通过建筑围护结构对室内热环境的影响、室内外热湿作用对围护结构的影响,通过建筑设计改善室内热环境方法的学科。
2.1.2 围护结构 building envelope
分隔建筑室内与室外,以及建筑内部使用空间的建筑部件。
2.1.3 热桥 thermal bridge
围护结构中热流强度显著增大的部位。
2.1.4 围护结构单元 building envelope unit
围护结构的典型组成部分,由围护结构平壁及其周边梁、柱等节点共同组成。
2.1.5 导热系数 thermal conductivity,heat conduction coeffi-cient
在稳态条件和单位温差作用下,通过单位厚度、单位面积匀质材料的热流量。
2.1.6 蓄热系数 coefficient of heat accumulation
当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。
2.1.7 热阻 thermal resistance
表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量。
2.1.8 传热阻 heat transfer resistance
表征围护结构本身加上两侧空气边界层作为一个整体的阻抗传热能力的物理量。
2.1.9 传热系数 heat transfer coefficient
在稳态条件下,围护结构两侧空气为单位温差时,单位时间内通过单位面积传递的热量。传热系数与传热阻互为倒数。
2.1.10 线传热系数 linear heat transfer coefficient
当围护结构两侧空气温度为单位温差时,通过单位长度热桥部位的附加传热量。
2.1.11 导温系数 thermal diffusivity
材料的导热系数与其比热容和密度乘积的比值,表征物体在加热或冷却时,各部分温度趋于一致的能力,也称热扩散系数。
2.1.12 热惰性 thermal inertia
受到波动热作用时,材料层抵抗温度波动的能力,用热惰性指标(D)来描述。
2.1.13 表面换热系数 surface coefficient of heat transfer
围护结构表面和与之接触的空气之间通过对流和辐射换热,在单位温差作用下,单位时间内通过单位面积的热量。
2.1.14 表面换热阻 surface resistance of heat transfer
物体表面层在对流换热和辐射换热过程中的热阻,是表面换热系数的倒数。
2.1.15 太阳辐射吸收系数 solar radiation absorbility factor
表面吸收的太阳辐射热与投射到其表面的太阳辐射热之比。
2.1.16 温度波幅 temperature amplitude
当温度呈周期性波动时,最高值与平均值之差。
2.1.17 衰减倍数 damping factor
围护结构内侧空气温度稳定,外侧受室外综合温度或室外空气温度周期性变化的作用,室外综合温度或室外空气温度波幅与围护结构内表面温度波幅的比值。
2.1.18 延迟时间 time lag
围护结构内侧空气温度稳定,外侧受室外综合温度或室外空气温度周期性变化的作用,其内表面温度最高值(或最低值)出现时间与室外综合温度或室外空气温度最高值(或最低值)出现时间的差值。
2.1.19 露点温度 dew-point temperature
在大气压力一定、含湿量不变的条件下,未饱和空气因冷却而到达饱和时的温度。
2.1.20 冷凝 condensation
围护结构内部存在空气或空气渗透过围护结构,当围护结构内部的温度达到或低于空气的露点温度时,空气中的水蒸气析出形成凝结水的现象。
2.1.21 结露 dewing
围护结构表面温度低于附近空气露点温度时,空气中的水蒸气在围护结构表面析出形成凝结水的现象。
2.1.22 水蒸气分压 partial vapor pressure,partial pressure of water vapor
在一定温度下,湿空气中水蒸气部分所产生的压强。
2.1.23 蒸汽渗透系数 coefficient of vapor permeability
单位厚度的物体,在两侧单位水蒸气分压差作用下,单位时间内通过单位面积渗透的水蒸气量。
2.1.24 蒸汽渗透阻 vapor resistivity
一定厚度的物体,在两侧单位水蒸气分压差作用下,通过单位面积渗透单位质量水蒸气所需要的时间。
2.1.25 辐射温差比 the ratio of vertical solar radiation and in-door outdoor temperature difference
累年1月南向垂直面太阳平均辐照度与1月室内外温差的比值。
2.1.26 建筑遮阳 shading
在建筑门窗洞口室外侧与门窗洞口一体化设计的遮挡太阳辐射的构件。
2.1.27 水平遮阳 overhang shading
位于建筑门窗洞口上部,水平伸出的板状建筑遮阳构件。
2.1.28 垂直遮阳 flank shading
位于建筑门窗洞口两侧,垂直伸出的板状建筑遮阳构件。
2.1.29 组合遮阳 combined shading
在门窗洞口的上部设水平遮阳、两侧设垂直遮阳的组合式建筑遮阳构件。
2.1.30 挡板遮阳 front shading
在门窗洞口前方设置的与门窗洞口面平行的板状建筑遮阳构件。
2.1.31 百叶遮阳 blade shading
由若干相同形状和材质的板条,按一定间距平行排列而成面状的百叶系统,并将其与门窗洞口面平行设在门窗洞口外侧的建筑遮阳构件。
2.1.32 建筑遮阳系数 shading coefficient of building element
在照射时间内,同一窗口(或透光围护结构部件外表面)在有建筑外遮阳和没有建筑外遮阳的两种情况下,接收到的两个不同太阳辐射量的比值。
2.1.33 透光围护结构遮阳系数 shading coefficient of trans-parent envelope
在照射时间内,透过透光围护结构部件(如:窗户)直接进入室内的太阳辐射量与透光围护结构外表面(如:窗户)接收到的太阳辐射量的比值。
2.1.34 透光围护结构太阳得热系数 solar heat gain coefficient(SHGC)of transparent envelope
在照射时间内,通过透光围护结构部件(如:窗户)的太阳辐射室内得热量与透光围护结构外表面(如:窗户)接收到的太阳辐射量的比值。
2.1.35 内遮阳系数 shading coefficient of curtain
在照射时间内,透射过内遮阳的太阳辐射量和内遮阳接收到的太阳辐射量的比值。
2.1.36 综合遮阳系数 general shading coefficient
建筑遮阳系数和透光围护结构遮阳系数的乘积。
规范整理自:众智建筑资源