求助!!10mm2以下电缆头套什么定额
hp1977hp
hp1977hp Lv.3
2007年11月26日 09:05:04
只看楼主

10mm2及以下的电缆头不能套电缆头制安的定额,那要套什么定额才合适?

10mm2及以下的电缆头不能套电缆头制安的定额,那要套什么定额才合适?
免费打赏
njms2567
2008年06月01日 09:40:28
12楼
电气安装工程量计算规则

第一节变压器

第3.1.1 条 变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位。

第3.1.2 条 干式变压器如果带有保护罩时,其定额人工和机械乘以系数 1.2 。

第3.1.3 条 变压器通过试验,判定绝缘受潮时才需进行干燥,所以只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制施工图预算时可列此项,工程结算时根据实际情况再作处理 ) ,以“台”为计量单位。

第3.1.4 条 消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥定额执行,以“台”为计量单位。

第3.1.5 条 变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以“ t ”为计量单位,其具体计算方法如下:

1. 变压器安装定额未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算。

2. 油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。

第二节 配电装置

第3.2.1 条 断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器、电力电容器及电容器柜的安装以“台 ( 个 ) ”为计量单位。

第3.2.2 条 隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装以“组”为计量单位,每组按三相计算;

第3.2.3 条 交流滤波装置的安装以“台”为计量单位。每套滤波装置包括三台组架安装,不包括设备本身及铜母线的安装,其工程量应按本册相应定额另行计算。

第3.2.4 条 高压设备安装定额内均不包括绝缘台的安装,其工程量应按施工图设计执行相应定额。

第3.2.5 条 高压成套配电柜和箱式变电站的安装以“台”为计量单位,均未包括基础槽钢、母线及引下线的配置安装。

第3.2.6 条 配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量计算,执行第四章铁构件制作安装定额或成品价。

第3.2.7 条 绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑;电气设备以外的加压设备和附属管道的安装应按相应定额另行计算。

第3.2.8 条 配电设备的端子板外部接线,应按本册第四章相应定额另行计算。

第3.2.9 条 设备安装用的地脚螺栓按土建预埋考虑,不包括二次灌浆。

第三节 母线及绝缘子

第3.3.l 条 悬垂绝缘子串安装,指垂直成 V 型安装的提挂导线、跳线、引下线、设备连接线或设备等所用的绝缘子串安装;按单串以“串”为计量单位。耐张绝缘子串的安装,已包括在软母线安装定额内。

第3.3.2 条 支持绝缘子安装分别按安装在户内、户外、单孔、双孔、四孔固定,以“个”为计量单位。

第3.3.3 条 穿墙套管安装不分水平、垂直安装,均以“个”为计量单位。

第3.3.4 条 软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂部分;按软母线截面大小分别以“跨/三相”为计量单位。设计跨距不同时,不得调整。导线、绝缘子、线夹、弛度调节金具等均按施工图设计用量加定额规定的损耗率计算。

第3.3.5 条 软母线引下线,指由 T 型线夹或并沟线夹从软母线引向设备的连接线,以“组”为计量单位,每三相为一组;软母线经终端耐张线夹引下 ( 不经 T 型线夹或并沟线夹引下 ) 与设备连接的部分均执行引下线定额;不得换算。

第3.3.6 条 两跨软母线间的跳引线安装,以“组”为计量单位,每三相为一组。不论两端的耐张线夹是螺栓式或压接式,均执行软母线跳线定额,不得换算。

第3.3.7 条 设备连接线安装,指两设备间的连接部分。不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别按导线截面、三相为一组计算工程量。

第3.3.8条 组合软母线安装,按三相为一组计算,跨距(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)系以 45m 以内考虑,跨度的长与短不得调整。导线、绝缘子、线夹、金具按施工图设计用量加定额规定的损耗率计算。

第3.3.9 条  软母线安装预留长度按表 3 . 3 . 9 计算.

表3.3.9   软母线安装预留长度  单位: m/根

项目
耐张
跳线
引下线、设备连接线

预留长度
2.5
0.8
  0.6


第3.3.10 条 带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以“ n /单相”为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗率计算。

第3.3.11 条 钢带型母线安装,按同规格的铜母线定额执行,不得换算。

第3.3.12 条 母线伸缩接头及铜过渡板安装均以“个”为计量单位。

第3.3.13 条 槽型母线安装以“ m /单相”为计量单位。槽型母线与设备连接分别以连接不同的设备以“台”为计量单位。槽型母线及固定槽型母线的金具按设计用量加损耗率计算。壳的大小尺寸以“ m ”为计量单位,长度按设计共箱母线的轴线长度计算。

第3.3.14 条 低压 ( 指 280v 以下 ) 封闭式插接母线槽安装分别按导体的额定电流大小以“ m ”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算,分线箱以“台”为计量单位,分别以电流大小按设计数量计算。

第3.3.15 条 重型母线安装包括铜母线、铝母线,分别按截面大小以母线的成品重量以“ t ”为计量单位

第3.3.16 条 重型铝母线接触面加工指铸造件需加工接触面时可以按其接触面大小,分别以“片 / 单相”为计量单位。

第3.3.17 条 硬母线配置安装预留长度按表 3.3.17 的规定计算。

表3.3.17 硬母线配置安装预留长度  单位: m/根

序号
项目
预留长度
说明


带型、槽型母线终端
0.3
从最后一个支持点算起


带型、槽型母线与分之线连接
0.5
分支线预留


带型母线与设备连接
0.5
从设备端子接口算起


多片重型母线与设备连接
1.0
从设备端子接口算起


槽型母线与设备连接
0.5
从设备端子接口算起


第3.3.18 条 带型母线、槽型母线安装不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装,其工程量应分别按设计成品数量执行本册相应定额。

第四节  控制设备及低压电器

第3.4.1 条 控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。以上设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装 , 其工程量应按相应定额另行计算。

第3.4.2 条 铁构件制作安装,均按施工图设计尺寸按成品重量以“ kg ”为计量单位。

第3.4.3 条 网门、保护网制作安装,按门或保护网设计图示的框外围尺寸,以“ m 2 ”为计量单位。

第3.4.4 条 盘柜配线分不同规格,以“ m ”为计量单位。

第3.4.5 条 盘、箱、柜的外部进出线预留长度按表 3 . 4 . 5 计算。

表3.4.5 盘、箱、柜的外部进出线预留长度 单位: m/根

序号
项 目
预留长度
说明

1
各种箱、柜、盘、板、盒
高 + 宽
盘面尺寸

2
单独安装的铁壳开关、自动开关、刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器
0.5
从安装对象中心算起

3
继电控制开关、信号灯、按扭、熔断器等小电器
0.3
从安装对象中心算起

4
分支接头
0.2
分支线预留


第3.4.6 条 配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“ m 2 ”为计量单位。

第3.4.7 条 焊 ( 压 ) 接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。

第3.4.8 条 端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“ 10 个”为计量单位。

第3.4.9 条 盘、柜配线定额只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。

第五节蓄 电 池

第3.5.1 条 铅酸蓄电池和碱性蓄电池安装,分别按容量大小以单体蓄电池“个”为计量单位,按施工图设计的数量计算工程量。定额内已包括了电解液的材料消耗,执行时不得调整。

第3.5.2 条 免维护蓄电池安装以“组件”为计量单位,其具体计算如下例:

某项工程设计—《组蓄电池为 220V / 500A · h ,由 12V 的组件 18 个组成,那么就应该套用 12V / 500A . h 的定额 18 组件。

第3.5.3 条 蓄电池充放电按不同容量以“组”为计量单位。
回复
lhs3131
2008年06月03日 19:53:29
13楼
根据定额上的内容35平方以下的也应该套35平方的定额。
回复
zhangzhengdong
2008年07月05日 14:36:41
14楼
一般小电缆做电缆头的比较少,如果实际工作只做了铜鼻子,可以套用端子接线的.
回复
gn4036xxx
2008年07月06日 22:03:27
15楼
16平方以上的电缆才做头,要是给了就成了冤大头了!
回复
jojo-163
2009年12月02日 13:52:31
16楼
应按实际情况来选,不过一般我是按16mm2以上的套电缆头,一下的套压铜接线端子
回复
nglyh1228
2010年04月22日 00:16:01
17楼
10mm2及以下的电缆头要看是电力电缆还是控制电缆,电力电缆按截面套、控缆按芯数套(14芯以下套10mm2)
回复
cof1586505661178
2022年09月02日 10:52:59
18楼

我一般按照无端子接线和有端子接线来套

回复

相关推荐

APP内打开