高规加压送风量选取中的单扇门双扇门
xinxinwuxian
2017年06月13日 23:45:05
来自于通风排烟
只看楼主

高规加压送风量选取表中数据是按1.6x2.0的双扇门计算的,单扇门乘0.75,两个出入口乘1.5,这里面的单双扇门需要考虑大小吗,如果不是1.6的双扇门需要修正吗?

高规加压送风量选取表中数据是按1.6x2.0的双扇门计算的,单扇门乘0.75,两个出入口乘1.5,这里面的单双扇门需要考虑大小吗,如果不是1.6的双扇门需要修正吗?
vk3001h
2017年06月14日 13:27:09
2楼
不需要考虑大小,不需要其它修正。
防火门是有固定的尺寸模数的,单扇门也就只有1.0*2.0一款,双扇门至少1.2*2.0。所以,单扇门取1.6*0.75=1.15m宽,已经比标准单扇门宽度放大,不需要修正了。双扇门如果是1.2m宽,直接套用1.6m宽的计算数据,同样有足够的富余量。
回复
xinxinwuxian
2017年06月17日 21:21:44
3楼
vk3001h 发表于 2017-6-14 13:27 不需要考虑大小,不需要其它修正。防火门是有固定的尺寸模数的,单扇门也就只有1.0*2.0一款,双扇门至少1 …嗯,肯定是有余量,我的意思是如果用1.2的双扇门,我可以用表中的风量乘以1.2/1.6吗
回复
vk3001h
2017年06月20日 13:49:19
4楼
xinxinwuxian 发表于 2017-6-17 21:21 嗯,肯定是有余量,我的意思是如果用1.2的双扇门,我可以用表中的风量乘以1.2/1.6吗不用,就用表中数值。
回复
xinxinwuxian
2017年06月20日 22:54:39
5楼
vk3001h 发表于 2017-6-20 13:49 不用,就用表中数值。如果折算的话算不算错呢?
回复
wangyinuantong2013
2017年06月22日 17:44:06
6楼
这个问题相当不明朗呀
回复
vk3001h
2017年06月27日 13:38:16
7楼
xinxinwuxian 发表于 2017-6-20 22:54 如果折算的话算不算错呢?倒是不会算错,只是没必要而已。
回复