请教下面图片中标注为红色的电流Ik(最小接地故障电流),在下这样理解的为当接地故障电流小于该值时,熔断器的额定电流为Ir的熔断器在5秒内不能切断电源,将接地故障消除。不知道在下这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注为红色的电流Ik(最小接地故障电流),在下这样理解的为当接地故障电流小于该值时,熔断器的额定电流为Ir的熔断器在5秒内不能切断电源,将接地故障消除。不知道在下这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
3楼
理解的不对哦
回复
4楼
a396673967 发表于 2017-6-14 11:26 理解的不对哦 麻烦您告诉一下在下如何理解?期待您的回复。
回复
5楼
同样期待!
回复
6楼
理解正确。
配电手册(3)P919最下面两行:对于TN系统 ,如接地故障电流与熔断器额定电流小于表15-1所列值时,就满足式(15-1),即熔断器能在规定时间5S内跳闸。
也就是说,在相同的故障电流下,熔断器额定电流越低,灵敏度越高
不过,你列的表中的数值与手册里略有不同。
回复
7楼
应是“不小于”
回复
8楼
tdming 发表于 2017-6-16 11:46 应是“不小于” 顺带请教一下,间接接触保护中的切断电源是否仅针对单相接地故障?期待您的再次回复。
回复
9楼
tdming 发表于 2017-6-16 11:46 应是“不小于” 或者说,间接接触防护是否为仅针对接地故障的防护?期待您的再次回复。
回复
10楼
都是专家,学习学习
回复
11楼
回复