请教用熔断器做间接接触防护的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月13日 16:45:58
只看楼主

请教下面图片中标注为红色的电流Ik(最小接地故障电流),在下这样理解的为当接地故障电流小于该值时,熔断器的额定电流为Ir的熔断器在5秒内不能切断电源,将接地故障消除。不知道在下这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。

请教下面图片中标注为红色的电流Ik(最小接地故障电流),在下这样理解的为当接地故障电流小于该值时,熔断器的额定电流为Ir的熔断器在5秒内不能切断电源,将接地故障消除。不知道在下这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。
免费打赏
风平浪静02
2017年06月18日 15:16:43
12楼
用熔断器作为间接接触防护时 这种表述本身就是值得商榷的。难道我们选择熔断器保护是为了间接接触防护?一般间接接触电流远比额定负荷电流大得多,如果我们以间接接触电流选择熔断器,负荷过电流就得不到保护。有时候额定负荷电流也可能比间接接触电流大,我们还以间接接触电流选择熔断器,则负荷根本无法运行。
回复
smartspring
2017年06月19日 09:35:02
13楼
风平浪静02 发表于 2017-6-18 15:16 用熔断器作为间接接触防护时 这种表述本身就是值得商榷的。难道我们选择熔断器保护是为了间接接触防 … 谢谢您的回复。:)
回复
sigurd
2017年06月19日 10:00:28
14楼
谢谢分享。
回复
tdming
2017年06月19日 10:16:51
15楼
smartspring 发表于 2017-6-16 13:09 或者说,间接接触防护是否为仅针对接地故障的防护?期待您的再次回复。是的,接地故障保护。
回复
tdming
2017年06月19日 10:21:01
16楼
smartspring 发表于 2017-6-19 09:35 谢谢您的回复。只是说熔断器可以用于单相接地保护。
回复
smartspring
2017年06月19日 10:27:33
17楼
tdming 发表于 2017-6-19 10:21 只是说熔断器可以用于单相接地保护。 请教间接接触保护中的切断电源是否仅针对单相接地故障?期待您的再次回复。
回复
lw010
2017年06月26日 08:50:34
18楼
都是专家,学习学习
回复

相关推荐

APP内打开