本帖最后由 kukuhh 于 2017-6-12 23:07 编辑 前几天去审图,专家提出来的意见,实在不知道怎么修改。希望大家帮帮我,在这里谢谢各位了。 低压配电线路保护级数过多。 《民用建筑电气设计规范》7.1.4。但7.1.4里没有保护级数这一说法。
本帖最后由 kukuhh 于 2017-6-12 23:07 编辑
前几天去审图,专家提出来的意见,实在不知道怎么修改。希望大家帮帮我,在这里谢谢各位了。
低压配电线路保护级数过多。 《民用建筑电气设计规范》7.1.4。但7.1.4里没有保护级数这一说法。
12楼
谢谢分享。
回复
13楼
学习中,期待答案。
回复
14楼
总配电箱中
1、采用4P隔离、4P断路器错。
2、总开关漏电断电错。
3、若为单体建筑,进线采用5芯电缆不妥。
回复
15楼
总配电箱中
1、采用4P隔离、4P断路器错。
2、总开关漏电断电错。
3、若为单体建筑,进线采用5芯电缆不妥。
回复
16楼
总箱的回路出线断路器和层箱的进线断路器是一级保护吗?
回复
17楼
电气范 发表于 2017-6-13 15:32 不明白 隔离开关不是一样有保护功能吗?隔离开关不具备保护功能
回复
18楼
你的总配电源来自哪里?
回复
19楼
多了也没事啊 又不是强条
回复
20楼
《民用建筑电气设计规范》7.1.4第1条:变压器至用电设备之间的配电级数不宜超过三级。
首先你的总箱AL上一级是不是低压柜?如果是的话低压柜就是第一级,总箱AL就是第二级,AL1~3都属于第三级。这样就不算多。如果你从低压柜往下数到AL1不止三级,那就有点多了。
另外你的系统配置有问题,开水间和热水器的回路只给16A,跳闸的机率太大了。把AL1~3的进线开关改为25A,后面出线的插座回路改为20A更好。
回复
21楼
好久没来,来了就有收获啊:)
回复