本帖最后由 kukuhh 于 2017-6-12 23:07 编辑 前几天去审图,专家提出来的意见,实在不知道怎么修改。希望大家帮帮我,在这里谢谢各位了。 低压配电线路保护级数过多。 《民用建筑电气设计规范》7.1.4。但7.1.4里没有保护级数这一说法。

本帖最后由 kukuhh 于 2017-6-12 23:07 编辑

前几天去审图,专家提出来的意见,实在不知道怎么修改。希望大家帮帮我,在这里谢谢各位了。
低压配电线路保护级数过多。 《民用建筑电气设计规范》7.1.4。但7.1.4里没有保护级数这一说法。

174847vgg6xgfg4ggbyxfg.jpg


174902e5q8uqucu8ku88q8 (1).jpg


174908dy7kwow7tw5inwbn.jpg


174836pajoodgsematwwk9.jpg


174836pajoodgsematwwk9.jpg


174902e5q8uqucu8ku88q8.jpg


174908dy7kwow7tw5inwbn.jpg


174847vgg6xgfg4ggbyxfg.jpg

免费打赏
weiyp1
2017年06月13日 08:21:17
2楼
把层箱的进线断路器改为隔离开关。
回复
浪尽天涯
2017年06月13日 14:11:30
3楼
三级配电两级保护
回复
电气范
2017年06月13日 15:32:09
4楼
weiyp1 发表于 2017-6-13 08:21 把层箱的进线断路器改为隔离开关。不明白 隔离开关不是一样有保护功能吗?
回复
电气范
2017年06月13日 16:03:10
5楼
有误解 保护级数和配电级数不是一样的
回复
kukuhh
2017年06月13日 16:45:53
6楼
电气范 发表于 2017-6-13 16:03 有误解 保护级数和配电级数不是一样的《民用建筑电气设计规范》7.1.4,规定,变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不超过三级。每一级断路器即为一级配电保护,发来的图纸中每一级配电箱的进出线全部采用断路器,导致配电级数部分位置多达5·6级,不满足规范要求。 人家给我的回复。
回复
kukuhh
2017年06月13日 16:46:27
7楼
浪尽天涯 发表于 2017-6-13 14:11 三级配电两级保护那请问如何修改呢
回复
浪尽天涯
2017年06月14日 08:41:53
8楼
kukuhh 发表于 2017-6-13 16:46 那请问如何修改呢好多没有用隔离熔断,是用的断路器
回复
co1486373762249
2017年06月14日 09:07:51
9楼

知识有限。共同学习。隔离开关不能切断过载和短路电流。不算一级配电保护.
回复
电气范
2017年06月14日 09:38:22
10楼
kukuhh 发表于 2017-6-13 16:45 《民用建筑电气设计规范》7.1.4,规定,变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不超过三级。每一级断路 …两个问题:1.每一级断路器即为一级配电保护?这个依据是什么? 只有产生了电能分配才会产生配电级数,不管采用断路器、熔断器还是隔离开关都不会改变配电级数,这是两回事。2.按你的逻辑,配电级数多达5-6级不满足要求,那怎么修改?
回复
nanhu006
2017年06月14日 15:04:51
11楼
学习中,期待答案。
回复