上个月接手维修一台烟冷盐水机组螺杆压缩机头大修任务,转子卡死无法盘动。 拆开发现轴瓦烧死,阴阳转子多处拉伤,机体内堂拉伤,端座平面拉伤,已经无维修价值。建议甲方购买新机头安装、调试、运行时发现,该机油压报警电路设计是利用压差控制器触点接通状态为报警延时停机。一旦压差控制器开关触点坏了,或者线端子松了,都会造成该报警而无法报警的情况,机头就会在没有油压的情况下一直开到黑,根本停不下来。 这台机头就是因为压差控制器开关触点坏了,遇到油压出问题后没有及时报警停机,机头在几乎无油的情况下运行了一晚上,致使压缩机报废。
该机2011年制造,事后联系烟冷人员称:现在的机器电路都已经改为断路报警
转子拉伤
机体内堂拉伤
端座平面拉伤,
轴瓦巴氏合金熔化
转子轴承位拉伤
轴瓦被熔化的巴氏合金焊在了洞洞里,打不出来。
更换的新机头,运行正常。