烟台冰轮电路设计缺陷导致压缩机报废
小花81260669
2017年06月09日 22:29:05
来自于制冷技术
只看楼主

上个月接手维修一台烟冷盐水机组螺杆压缩机头大修任务,转子卡死无法盘动。 拆开发现轴瓦烧死,阴阳转子多处拉伤,机体内堂拉伤,端座平面拉伤,已经无维修价值。建议甲方购买新机头安装、调试、运行时发现,该机油压报警电路设计是利用压差控制器触点接通状态为报警延时停机。一旦压差控制器开关触点坏了,或者线端子松了,都会造成该报警而无法报警的情况,机头就会在没有油压的情况下一直开到黑,根本停不下来。 这台机头就是因为压差控制器开关触点坏了,遇到油压出问题后没有及时报警停机,机头在几乎无油的情况下运行了一晚上,致使压缩机报废。

该机2011年制造,事后联系烟冷人员称:现在的机器电路都已经改为断路报警

微信图片_20170609213918.jpg

微信图片_20170609213803.jpg

转子拉伤

微信图片_20170609213853.jpg

微信图片_20170609213849.jpg

微信图片_20170609213858.jpg

机体内堂拉伤

微信图片_20170609213837.jpg 微信图片_20170609213844.jpg 微信图片_20170609213849.jpg

端座平面拉伤,

微信图片_20170609213903.jpg

轴瓦巴氏合金熔化

微信图片_20170609213913.jpg 微信图片_20170609213829.jpg 微信图片_20170609213908.jpg

转子轴承位拉伤

微信图片_20170609213818.jpg

轴瓦被熔化的巴氏合金焊在了洞洞里,打不出来。

微信图片_20170609213823.jpg

更换的新机头,运行正常。

微信图片_20170609213813.jpg











微信图片_20170609213803.jpg


微信图片_20170609213813.jpg


微信图片_20170609213818.jpg


微信图片_20170609213823.jpg


微信图片_20170609213829.jpg


微信图片_20170609213837.jpg


微信图片_20170609213844.jpg


微信图片_20170609213849.jpg


微信图片_20170609213853.jpg


微信图片_20170609213858.jpg


微信图片_20170609213903.jpg


微信图片_20170609213908.jpg


微信图片_20170609213913.jpg


微信图片_20170609213918.jpg

免费打赏
ljzdyxwj
2017年06月10日 23:06:04
2楼
回复
del4410
2017年06月12日 10:22:43
3楼
损失太大了,怎么不用压力传感器接到PLC控制
回复
斗战圣佛
2017年06月12日 13:29:18
4楼
这个也只能报废了!
回复
小花81260669
2017年07月09日 20:05:10
5楼
del4410 发表于 2017-6-12 10:22 损失太大了,怎么不用压力传感器接到PLC控制化工厂的腐蚀性太大,plc坏了不便宜
回复
学习无涯
2017年07月22日 22:35:28
6楼
看图片跟我们厂的烟台冰轮付35的盐水机组一个样,进气口的止回阀换过一次,机头的载位指示坏了一直都没修,用油泵供油

小花81260669:那你该找电工来检查一下电路,如果是接通报警的一定要改成断开报警。

回复
yjhjrh
2017年07月23日 08:28:58
7楼
成了成长路上的垫脚石了
回复

相关推荐