在成套厂电容补偿柜一般采用串联电抗器对谐波进行抑制,但是电抗器仅仅是相对应某次谐波有抑制作用相反对于其它次谐波还具有放大作用。同时电网中的谐波含量并不仅仅是单次谐波,对于其它次的谐波如何抑制消除,经过一段时间的摸索在市场上找到一种消谐器,采用高导磁材料制成.在电容器补偿电路中应用能有效的抑制高次谐波和涌流,保护电路和电容器的安全运行。它避免了过去采用电抗器对5次以上谐波磁路饱和,起不了抑制作用,相反产生刺激过电压损坏电容器的弊端。抑制3-9次以上谐波,磁路不会饱和。本人才疏学浅,仅个人浅见,请高人指点。

1195996147275.jpg

免费打赏
namedmf
2007年11月25日 21:26:10
2楼
发几个从网上搜集的关于谐波的一些资料(低压生活用电中的谐波源,串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择,变频器的谐波治理与无功功率补偿,消谐滤波器) 期待与您的交流QQ:172950235 E-mail:AIPUDMF@163.COM
回复
wangjingyang151
2007年11月28日 16:26:05
3楼
学习
回复
qiqi19801209
2007年11月29日 09:05:35
4楼
现在高级场所都是用有源滤波,可以抑制/消除多次谐波,同时带补偿功能;效果非常明显,就是价格贵点!
回复
lbhao
2009年02月25日 20:32:43
5楼
是好产品,是自己生产?
回复
扬州华锦电气
2009年02月26日 14:48:17
6楼
楼主说的这些产品这里就有呀: http://yzhd.co188.com

[ 本帖最后由 hddqi 于 2009-2-26 14:50 编辑 ]
回复
白龙行天下
2009年02月27日 10:28:37
7楼
效果非常明显,就是价格贵
回复
白龙行天下
2009年02月27日 10:32:02
8楼
谐波治理与无功功率补偿
回复
gmljq
2009年03月12日 14:21:35
9楼
;P ;P ;P 正需要这些低压生活用电中的谐波源,串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择,变频器的谐波治理与无功功率补偿,消谐滤波器的资料, 谢谢!!!:$
回复
chenguang185
2009年04月05日 11:27:23
10楼
山东泰安晨光电器厂坐落于五岳独尊的泰山脚下,是一家以自动华专业为主体的,以设计、生产制造、成套电气设备的高新技术企业。
我厂主要从事动态无功功率补偿滤波冶理装置的设计制作,电能质量的检测、优化、净化;冷轧行业自动化设备的设计、制作、安装、维修。
我厂具有各种先进的检测设备及一流的电气专业人才,他们具有丰富的专业知识和实践经验,确保产品的设计合理、质量合格。
公司总经理李申波携全体员工,敬请新老客户来公司洽谈业务、光临指导。谢谢合作!

我公司研制开发的TSC动态无功补偿装置采用全智能型TPM2000动态无功补偿控制器、无触点可控硅投切模块、特殊工艺设计的电抗器、电容器以及保护元件等组成。根据配电系统的负荷情况实时动态投切L-C滤波器组、补偿基波无功的同时抑制、滤除谐波。主要适用于配电系统有谐波、负荷变化较大、三相不平衡、要求快速补偿的工况场合。
动态无功补偿控制器:
它是采用DSP数字信号处理器和MPU微处理器组成的双处理器结构的智能化产品,是专门针对动态无功补偿控制系统开发的新型配电监控设备,集动态无功补偿控制、谐波滤波、电力参数测量、越限检测、事件记录和数据通讯等多种功能于一体。
智能动态投切功率模块:
它是一种智能化的控制执行部件,采用大功率可控硅组成的无触点开关,快速跟踪负载无功电流的变化,对L-C滤波器组过零触发投切,可在电容器切除后的任何电压、任何状态自动投入可分相投切,切除过程无操作过电压、电弧重燃现象,响应时间≤20ms,可频繁投切、无噪音、使用寿命长、维修量少、并且具备过温保护、报警输出运行指示等功能,采用单片机控制投切并智能监控可控硅的温度和负载的运行状况,具备完善的保护功能,输入信号与控制信号光电隔离,抗干扰能力强,性能稳定可靠。
本装置还采用特殊工艺制作的滤波电抗器和滤波电容器,能够高精度抑制治理谐波杜绝过流以及谐波放大,保证设备在外界环境条件恶劣的情况下长期可靠的运行。
产品特点:
1、增加变压器的带载容量,提高电气设备的效率降低网损,减少线路的损耗,高效节能。
2、采用进口可控硅控制电容器实现无触点、无冲击、无过滤投切,与普通补偿柜相比还具有损耗低,元件寿命长,免维护的优点。
3、滤除系统谐波,避免谐波谐振,防止谐波放大,提高电网电能质量,消除对电网的污染,远远超出供电部门的要求。
4、 快速跟踪系统负荷无功变化,实时动态响应,系统控制响应时间(小于等于)20ms.
5、 电容单元设置灵活,电容值组可以按容量的不同,组合成二进制编码,任意容量和等容进行电容组组合。
6、 多种控制数字模型,根据电容组的不同组合模式,配置不同的数字模型。
7、 按照无功电流大小补偿无功功率,杜绝投切振荡。
8、 投切无冲击,实现过零触发,投切速度快,无机械触点,无电弧重燃,无噪音。
9、 电容器保护功能,在系统电压出现过压、欠压、缺相、高次谐波超限等状况,监控仪将对电容器进行保护闭锁。
10、 交流信号测量,三路电压、三路电流,测量配电系统的电压,电流,功率因数,有功功率,无功功率,电压总谐波畸变率,电流总谐波畸变率等。
11、 越限监测报警,电压超限,缺相,电流超限。停电自动退出,送电后自动恢复运行,安全可靠,使用寿命长。
技术参数:
  额定电压:400V、660V、1100V(特殊要求可定制)
  动态响应时间:(小于等于)20ms
  额定测量电流:5A
  谐波测量范围:1-31次
  精度:电压、电流0.5级,功率1.5级。
  基波无功补偿:功率因数可达到0.95以上
  谐波滤除率:解标滤波型满足GB/T14549-93Y的要求
  环境温度:-30度——+50度
  防护等级:IP31,户外使用防护等级IP33
彻底消灭因功率因数的电力罚款!(功率因数可由电力罚款改为奖励)减少电力损耗!减少用电费支出,减少因谐波烧坏电气设备的机率.

节电效果非常显著!!!

适用场所:
1.平衡与不平衡无功功率动态补偿滤除谐波,提高配电系统功率因数。
2.适用在轧钢/电力、汽车、冶金、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、通讯、机场、大型场馆、高层建筑等场所的无功补偿及滤波要求。
3.特别适用于冲击多变负荷的实时补偿。如:电焊机、气锤、注塑机、可逆轧等快速地稳定冲击性负荷的无功变化,消除高次谐波电流。

应用范围:
 负荷功率因数低、线路压降大,需要进行无功功率补偿的场合、负载功率变化大,变化速度快的场合、有谐波源(如直流调速、变频调速、变频炉等)谐波污染严重需要抑制或治理谐波的场合,负载三相不平衡的场合,对电压波动和动态补偿有较高要求的场合。