BZT02双电源切换开关低压备自投分段备自投的功能简介
nbdq2012
nbdq2012 Lv.2
2017年06月08日 11:01:07
只看楼主

一、产品概述 BZT02 自动转换开关控制器应用在当一路电源发生故障时通过另一路电源切换来确保负载供电应用中。BZT02 是通过断路器完成自动转换开关的切换功能,断路器可以是塑壳断路器、框架断路器或隔离开关。BZT02 装置监视两路电源状态且记录以下故障: 和电压(1.2*Ue>U>0.7*Ue),缺相,电压不平衡. BZT02 控制器以及断路器操作电源可以选择采用内部或者外部供电, 默认情况下整个系统并不需要额外供电,其电源是直接从电压采集回路中取得,当采用直流控制系统或者采用特殊控制电源时,需要订货前进行咨询。

BZT02转图.gif
一、产品概述
BZT02 自动转换开关控制器应用在当一路电源发生故障时通过另一路电源切换来确保负载供电应用中。BZT02 是通过断路器完成自动转换开关的切换功能,断路器可以是塑壳断路器、框架断路器或隔离开关。BZT02 装置监视两路电源状态且记录以下故障: 和电压(1.2*Ue>U>0.7*Ue),缺相,电压不平衡.
BZT02 控制器以及断路器操作电源可以选择采用内部或者外部供电, 默认情况下整个系统并不需要额外供电,其电源是直接从电压采集回路中取得,当采用直流控制系统或者采用特殊控制电源时,需要订货前进行咨询。
BZT02 工作模式有手动、自投、自投自复三种工作模式,在手动模式下,控制器可进入测试模式对断路器及其回路进行测试,在自投、自复模式下,则由装置预先设定的切换逻辑来控制。设置和调整参数可选配编程终端来实现, 产品出厂参数默认为大多数现场的切换时间; 充电完成、投切成功以及告警全部由装置上的 LED来指示。
BZT02 适用于额定频率为 50Hz 和 60Hz 的电源系统,同样适用于单相,三相四线以及三相三线系统,通过外部接线方式的调整实现自动适应。
BZT02 是从代微机型到第二代网络型目前已经升级到第三代智能型。相对于第二代产品具有划时代的提升。 二、 BZT02 系列产品 10 大特点
一体化电源设计, 装置工作电压以及断路器控制电源由装置内部提供,优化资源配置使配线更简单;
兼容性电源设计, 装置兼容国内外常用断路器如MMT、E-Max、3WT、EW45、CW1、RMW2等;并支持多种断路器控制电源如:直流控制电源、380V控制电源以及220V控制电源;兼容单相系统和三相系统;
工作模式多样, 装置可工作在自投、自投自复或手动模式,传统方式通过转换开关或者控制字实现,修改繁琐且综合成本较高,尤其技改项目施工难度增加,本装置通过密码按键方式,灵活修改工作模式灵活、可靠、简单;
电量采集简单化, 通过采集两段三相交流电压量, 利用三相矢量分量算法以及开关状态变化量智能区分系统故障、系统失压、回路故障,从而可靠的进行投切逻辑判断;
产品安装简单化, BZT02系列低压双电源控制器针对低压配电系统工况设计,超小外型适用于GCK、GCS、GGD、MNS等各种抽出式、固定式及混合式的柜型安装。具有方便安装、布局合理、节约电缆、可靠高等优点;
资源配置丰富, 采用嵌入式 SOC(System On Chip)设计、32 位 DSP(Digital SignalProcessing )内核,高 EMC( Electro Magnetic Compatibility ) 设 计; 交 流 采样 采用 优 化 全波 FFT (Fast FourierTransform)技术,软件模块化规范设计;
内嵌 PLC 模块, 具有严格逻辑测试功能,逻辑闭环设计,确保电源切换可靠性,已经过二万多现场考验,且每年数千现场的增加中。
系统工况直观, 双电源控制器充电、动作成功以及告警型号全部直接显示,极大方便现场调试、维护;
产品智能互联,可与KINGVIEW、FIX、WinCC 等软件组网;可支持 WIFI 与 APP 互联以及云管理系统交互。
现场显示灵活,除本地显示外可以选配中文液晶编程模块,用于参数编程以及传动试验。
三、 BZT02 产品选型

BZT02选型.png

四、编程模块简介

BZT02模块副本.jpg