高压快切装置失效时是否需要闭锁低压备自投
lixiaoxin1983
2012年08月24日 09:22:20
来自于继电保护
只看楼主

现碰到一个工程,10kV两段工作母线,一段备用10kV母线,每段工作母线下带3个低压工作变压器,备用段带一个低压备用变压器,10kV工作母线与备用母线设置快切装置,每台低压工作变压器与备用变压器均设备自投装置。考虑一种情况。当高压工作母线失电时,此时快切装置启动但是失效,这是相当于高压母线没有切换过去,还是没有电压,此时低压母线也没有电压,同样满足备自投装置启动的条件,这个时候让备自投启动是否合适?

现碰到一个工程,10kV两段工作母线,一段备用10kV母线,每段工作母线下带3个低压工作变压器,备用段带一个低压备用变压器,10kV工作母线与备用母线设置快切装置,每台低压工作变压器与备用变压器均设备自投装置。
考虑一种情况。当高压工作母线失电时,此时快切装置启动但是失效,这是相当于高压母线没有切换过去,还是没有电压,此时低压母线也没有电压,同样满足备自投装置启动的条件,这个时候让备自投启动是否合适?
个人认为,此时备自投会一起启动,一个备用变压器带三个工作变压器,容量不足,不宜启动低压备自投,是否可以从高压快切装置或者设置低电压继电器闭锁低压备自投呢
免费打赏
3288124
2012年08月24日 09:35:00
2楼
可以在备自投之间设置互锁,重要的低压段的备自投先动作,之后就闭锁另外的两台备自投,可以考虑一下
回复

相关推荐