由于土建分包单位施工的设备混凝土基础拆模过早,且基础表面不平整(无孔洞),造成混凝土基础刚拆模后强度不足,棱角一碰就掉。刚好上级领导检查,土建分包单位还说未做混凝土试块。监理该如何处理?万分感激!
由于土建分包单位施工的设备混凝土基础拆模过早,且基础表面不平整(无孔洞),造成混凝土基础刚拆模后强度不足,棱角一碰就掉。刚好上级领导检查,土建分包单位还说未做混凝土试块。监理该如何处理?万分感激!
2楼
未做混凝土试块应该说与监利有直接关系,按监利规范要求,在混凝土浇注期间,监利应旁监,按浇注量抽取一定的试块数量,与现场混凝土同条件养护.拆模前按要求在第一批试块试压达到拆模强度时经监利批准同意才可拆模.工地出现楼主说的情况,说明该工地管理混乱,按要求需停工整顿整改.
回复
3楼
有可能是混凝土质量问题,一般浇筑后一两天拆模都不会掉角的.
既然浇筑过程中没取样,现在可以用回弹法或者取芯法检测混凝土强度的.
另外楼上的说话也不要这么武断,好象很懂一样,监理需要每仓都取样?监理只是抽检.现在到处都是分包,质量很难控制的.
回复
4楼
楼上的其实关键是赶紧找个同强度等级的
先满过去,大家内部再处理.
回复
5楼
监理难做啊!按道理讲监理有权否决分包,实际上监理连问都不敢问,
这些分包单位都是长期分包的,都有关系;例如挖基坑无水无石头,
硬说有水,有石头。在验收记录中记上有水,有石头硬叫监理签字,
监理不给签,就到处造谣说设计有有水,有石头坑而监理不认可;还到
处托人说情,大家看怎么办?
回复
6楼
在原位取芯样(象取岩心一样)做抗压强度试验。或先用回弹仪打一下,如强度太低就不必取样了,可直接令其凿(或炸)除返工。
回复