关于玻璃厂的变配点问题
tianzhik
tianzhik Lv.5
2007年11月25日 17:09:12
只看楼主

小弟现在在做一个玻璃加工厂,实际就是别人把大块的玻璃运来,他们切割打磨下。但是现在甲方的设备是8年前的老设备继续用我只能看到各设备主开关的整定电流,问下我要如何来计算整个厂房的负荷。再就是我是第一次做厂房,想问下做这样的厂房还要注意些什么问题。请大侠门不吝赐教,在此先谢过了

2007年11月25日 20:01:06
2楼
既然有各个设备的整定电流,就不难计算出各个设备的功率,厂房总负荷的计算应该采用二项式法计算。
另外应该问清除甲方各种设备的重要程度,确定负荷等级进行供配电设计。
回复
wzfff8@co163
2007年11月25日 20:10:53
3楼
做这种厂房的供配电设计,也是和供电设计一样的,不过针对具体的用电设备特性,可能需要调整一些电气参数。
先根据设备主开关的整定电流,大概计算出所有用电设备负荷的总容量,留出一定裕度,选择变压器容量,确定变压器的继电保护参数值。根据电压侧的总电流大小和施工的具体情况,选择母排或者电缆出线,至低压总断路器。然后根据各个具体用电设备的额定电流和分布,设计低压抽屉出线柜的额定值和大小,埋地铺设电缆或者铜牌走线到用电设备。
不过有个细节需要注意一下,8年的老用电设备,本身的工作情况和负荷与新设备会有差距,所以开关在进行保护整定的时候,不能把整定值设置的太过灵敏,否则会有频繁的保护动作的可能。
回复
hubeixp
2007年11月26日 08:48:49
4楼
楼主,我给你一个连接,你仔细看看,应该有你需要的
http://co.163.com/r_dd_38568393_3.htm
是一套玻璃厂配电的图纸
回复
zigj
2007年11月26日 08:56:07
5楼
根据你的说法,设备可能还没运到安装,你要做的是前期的工厂设计部分,根据我的经验,提供一些建议,供你参考。

1、因为是老设备,所以你一定要到原生产场地,详细考察,了解原设备的电气参数,设备的实际运行情况
2、负荷计算要重新做,不能根据原有开关的整定来确定全厂的负荷
3、对于保护,你要了解原设备用的开关的性能,你选用的开关要与之相匹配。(如果原设计是由正规设计院做的)
4、由于场地不同,上级供电电源不同,系统的短路容量会有不同,所以你一定要进行短路计算,来确定原有的开关是否
还可以使用。
5、还有些细节问题,有时间的话慢慢交流。
回复
lxt9607
2007年11月26日 10:32:40
6楼
楼上说得在理,最好能再让甲方提供原始设计图纸。
回复
zigj
2007年11月27日 09:29:17
7楼
还有几个问题:
6、厂房配置吊车的问题,包括供电问题,如供电距离太远,或滑触线过长,应该考虑多点供电;还有多台吊车设置检修段的问题。
7、系统接地的问题,你特别要清楚原来系统的接地方式,这不是个小问题。
回复
tianzhik
2007年12月02日 00:30:24
8楼
我补充下~这个只是个玻璃加工厂,就是切割打磨下就好的厂房
回复
xb1234564197
2007年12月04日 16:01:28
9楼
2007年12月04日 16:57:17
10楼
没给提供生产设备的用电容量,不可能做负荷计算的,看开关只能作为参考或估算,不能作为正式的设计依据。
回复
tianzhik
2007年12月08日 16:04:56
11楼
哎~~~今天出图郁闷~~~果然还是计算出问题
回复