紧急求助!!!!!!!
jinlijun2000
2007年11月25日 17:04:40
只看楼主

问大家一个问题,我们公司配电室有两个3P(60A)空开,引出线后在约50米外并入一个250A空开,后来由于负荷增大,我们将其中一个60A空开更换成160A的.因为手头没有更大的空开,可能这样不太好,请问高手可能造成什么后果??应该怎么办???? 请大家踊跃发言!!!!!!

问大家一个问题,我们公司配电室有两个3P(60A)空开,引出线后在约50米外并入一个250A空开,后来由于负荷增大,我们将其中一个60A空开更换成160A的.
因为手头没有更大的空开,可能这样不太好,请问高手可能造成什么后果??应该怎么办????
请大家踊跃发言!!!!!!
免费打赏
jiangja2006
2007年11月27日 10:33:25
12楼


回复
xiuge
2007年11月27日 10:35:47
13楼
楼主可以将后边的250A开关与前端的160A开关互换,同时增加一组电缆与原有电缆一起使用(保证可以与250A开关匹配保护)
回复
mr_yon
2007年11月27日 12:28:59
14楼
为什么要两路引出后并入一路,如果是双电源的话用三极开关没有联锁机构太不安全,如果是为了增加负载能力两路并联,何不将两路小的换成一路大的,况且一大一小两路并联电流很难分配,60A的断路器肯定不能正常工作.
回复
james_caom
2007年11月27日 13:08:37
15楼
外行做法,推倒重做,否则,非常不安全。
回复
gongwanni
2007年11月27日 13:47:56
16楼

我分析楼主的意思是:前面的两个空开一个60A一个160A这么并着用到底会出现什么不好的结果。
这种结构的确不好:1、后面开关大前面开关小,前面的更容易动作,操作不方便;2、一大一小并联使用若有漏保会频繁动作看来你是没有,其负荷的分配也许随机变化,也许两路差不多,只要总负荷大于120A,那个60A的可能就过电流会跳了,还是只有160A的在工作,而160A空开后面的线路可能还只是和60A配套的,线受不了。
硬是没办法的活不如将两路线并起来,只用160A的空开,置60A的不用。
回复
dshqjch_86
2007年11月27日 13:51:12
17楼
楼主用法不妥!60A空开不是跳闸就是烧毁,应该换用一个总开关。如果电缆容量够用就把250A开关移到前面来,两路并接到250A开关上再送出去。
回复
jinlijun2000
2007年11月27日 14:45:17
18楼

谢谢支持!!!
回复
jinlijun2000
2007年11月27日 14:52:53
19楼

谢谢支持,补充一下,我们这两路电缆都是一样大的!
回复
jinlijun2000
2007年11月27日 14:55:48
20楼

谢谢支持!!!
我们这配电室离250A的空开有五十多米,并且走的是地下,不好更换电缆。
请问如果把另外一个60A空开也换成160A的,会有多大影响??????????????????????
回复
mr_yon
2007年11月27日 16:28:31
21楼

也不好,为什么前面的开关非要用两台,根据负载电流,如果小于160A,就将250A的开关放在前面,160A的开关放在后面,两路电缆并联接到一台开关上,如果负载电流在250A至160A之间,无论你怎么接都可能不能正常工作,前后都必须用250A的开关,因为开关不同与接触器,开关有脱扣器,一台动作后肯定影响另一台正常工作.
回复

相关推荐

APP内打开