问大家一个问题,我们公司配电室有两个3P(60A)空开,引出线后在约50米外并入一个250A空开,后来由于负荷增大,我们将其中一个60A空开更换成160A的.因为手头没有更大的空开,可能这样不太好,请问高手可能造成什么后果??应该怎么办???? 请大家踊跃发言!!!!!!

问大家一个问题,我们公司配电室有两个3P(60A)空开,引出线后在约50米外并入一个250A空开,后来由于负荷增大,我们将其中一个60A空开更换成160A的.
因为手头没有更大的空开,可能这样不太好,请问高手可能造成什么后果??应该怎么办????
请大家踊跃发言!!!!!!
免费打赏
ljs1399
2007年11月25日 19:57:10
2楼
60A空开配的电线应该在16平方毫米.把60A空开更换成160A的不增大电线.短短是要引发火灾事故的
回复
zhaojiayong
2007年11月25日 20:09:53
3楼
同意二楼说法
回复
ylbyu
2007年11月26日 08:52:18
4楼
光换开关,不换电缆能行吗。
回复
lxt9607
2007年11月26日 10:28:36
5楼
开关是用于保护回路导线的,如果仅加大开关而不相应调整回路导线,想想导线若长时间发热会产生什么结果!!不仅是本级的开关和导线,入户导线也应进行核算。
回复
wp9397
2007年11月26日 10:58:02
6楼
同意二楼说法
回复
yht0476
2007年11月26日 19:07:18
7楼
你那后面怎么会有250A空开,下一级大于上一极,不允许,换空开,要考虑上一级开关大小,不能越级跳闸,同时要看出口处电缆多大,否则电缆过负荷,或短路,开关都不保护,要他干什么
回复
ydsildh
2007年11月26日 20:41:13
8楼
不错 楼上的说的很对
2楼 也不错
回复
hudie522
2007年11月27日 08:09:15
9楼
开关是用于保护回路导线的,如果仅加大开关而不相应调整回路导线,想想导线若长时间发热会产生什么结果!!不仅是本级的开关和导线,入户导线也应进行核算。



电气网站:http://www.cdq.cc/index/index.asp

可以查询产品价格,安装尺寸,供求信息,技术参数,可以上传产家产品,上传供求信息。


回复
hbsyg
2007年11月27日 08:44:34
10楼
首先要看你的变压器的带负荷能力,以及你出去的线径够不够,否则你等着配电室里出问题,或者是变压器出问题。最起码一点,你的电没有啦
回复
sctvcdx@co163
2007年11月27日 10:04:08
11楼
赞同2楼的意见!这是个电工基础问题,建议搂主还得多参看些相关资料。
回复