关于气体灭火系统气压强度试验和严密性试验的小讨论
qq_1410318390022
2017年06月06日 11:51:03
只看楼主

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007附录E试验方法中E.1.4 气压强度试验应遵守下列规定: 试验前,必须用加压介质进行预试验,试验压力宜为0.2 MPa。 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50 %时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10 %逐级升压,每级稳压3 min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形,无泄漏为合格。E.1.8 进行气密性试验时,应以不大于0.5 MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3 min 内压力降不超过试验压力的10 %为合格。

 其中,为何水压强度试验的合格标准需要管道各处无变形,无泄漏,而气密性试验则只要压力降不超过试验压力的10%就为合格?
首先,用通俗的话讲,强度试验无论是水压还是气压,都是想检查一下管道的强度是否合格,能否在工作时间内顶住压力,不变形,不泄露,这里的泄露是针对管道变形以后的漏气而言的,检查方法是目测;而气密性试验则着重检查管道是否够严密,能够保持住压力,而绝对不漏气的系统无法达到并没有必要达到,所以要求试验气源3 min 内压力降不超过试验压力的10 %为合格。这个试验结果是需要仪器测量的。
免费打赏
qq_1410318390022
2017年06月07日 11:29:56
2楼
更多知识点分享请关注张工培训消防群及微信公众号
回复

相关推荐

APP内打开