从小区配电间经隔离开关,总漏电保护开关引出电缆3相4线TN-C系统。进入单元改TN-C-S.系统。零线重复接地。分出N和PE线。总漏保跳闸。请问要怎么解决。
从小区配电间经隔离开关,总漏电保护开关引出电缆3相4线TN-C系统。进入单元改TN-C-S.系统。零线重复接地。分出N和PE线。总漏保跳闸。请问要怎么解决。
12楼
斌哥1980 发表于 2017-6-6 08:15 三相四线进单元,零线不接地,PE线从总等电位箱引出。那不成了TT系统。想问TN-C-S系统。总漏电保护开关如 …那只能在单元进口装漏电开关了。
回复
13楼
“总漏电保护开关引出电缆3相4线TN-C系统”,说明你是在TN-C系统中安装了RCD断路器。国家规范规定(参看GB 14050—2008),TN-C系统是不能安装RCD的。安装了出现跳闸是正常的。因为在三相四线电缆在进入小区后,由于其中的保护中性线PEN重复接地,流经RCD相线、中性线的电流向量合不再为零(一部分电流经接地点分流了),故出现跳闸。所以,解决办法是小区配电间安装的RCD断路器应取消。
回复
14楼
GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 5.2.3
回复
15楼
好象应该是地线(PE)重复接地。零线就不能再接地了。
回复
16楼
谢谢分享。
回复
17楼
cmb178 发表于 2017-6-7 07:26 GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 5.2.3:handshake。谢谢。权威回答。
回复
18楼
谢谢大家的回答,完美解决了我的问题。