问一个接地跳闸的问题
co1486373762249
2017年06月04日 21:25:58
只看楼主

从小区配电间经隔离开关,总漏电保护开关引出电缆3相4线TN-C系统。进入单元改TN-C-S.系统。零线重复接地。分出N和PE线。总漏保跳闸。请问要怎么解决。

从小区配电间经隔离开关,总漏电保护开关引出电缆3相4线TN-C系统。进入单元改TN-C-S.系统。零线重复接地。分出N和PE线。总漏保跳闸。请问要怎么解决。
免费打赏
chl15362033889
2017年06月25日 19:15:02
22楼
第一个办法:保护零线不要重复接地,整个系统实际为保护接零;第二种办法:从配电房敷设一条专用保护零线。
回复
fuyunbanyue
2017年06月26日 05:06:00
23楼

你说的对
回复
fuyunbanyue
2017年06月26日 05:06:01
24楼

你说的对
回复
努力加油33
2017年07月05日 22:39:22
25楼
这个不错 学习
回复
smarthaifeng
2017年07月06日 18:33:48
26楼
TN-C系统就不能装RCD的~~
回复
chang168c
2017年07月08日 08:53:07
27楼
零线的重复接地,会造成跳闸
回复
xinshiweiyi14
2017年07月08日 08:55:34
28楼
路过。。。。。。。
回复
co1486373762249
2017年07月08日 09:40:31
29楼

零线的重复接地,会造成跳闸
回复