从小区配电间经隔离开关,总漏电保护开关引出电缆3相4线TN-C系统。进入单元改TN-C-S.系统。零线重复接地。分出N和PE线。总漏保跳闸。请问要怎么解决。
从小区配电间经隔离开关,总漏电保护开关引出电缆3相4线TN-C系统。进入单元改TN-C-S.系统。零线重复接地。分出N和PE线。总漏保跳闸。请问要怎么解决。
2楼
漏电保护开关零线接地
回复
3楼
零线不能再做重复接地。
回复
4楼
总漏电保护器跳闸不能正常工作,一般情况是系统的总泄漏电流临近或超过了动作漏电流数值,导致漏电保护器动作。
应实际测试一下系统的总泄漏电流。根据这个测试出来的电流值,选取大2倍的漏电保护开关。
回复
5楼
学习终。。。。。。。。
回复
6楼
1,不应该用漏电开关,总的,这个开关的多大,就没有超出250a的
2,既然用了漏电开关后面的就不能 从复接地
回复
7楼
谢谢大家的回复。
回复
8楼
方安电子 发表于 2017-6-5 15:51 1,不应该用漏电开关,总的,这个开关的多大,就没有超出250a的2,既然用了漏电开关后面的就不能 从复接地 …零线重复接地三相电电流不平衡造成的漏保动作。如果把漏保换成断路器。那么从配电室到单元楼这短电缆漏电岂不是没有保护了。还有什么方案没有?TN-C 转TN-S系统。
回复
9楼
你的思维就是错误的总开关是漏电下面的零线就不能做重复接地。
回复
10楼
wang171468177 发表于 2017-6-5 20:31 你的思维就是错误的总开关是漏电下面的零线就不能做重复接地。 三相四线进单元,零线不接地,PE线从总等电位箱引出。那不成了TT系统。想问TN-C-S系统。总漏电保护开关如何安装。(总漏保在TN-C侧,中间是条50米3相4线电缆,电缆不能换)
回复
11楼
在进入建筑物处做重复接地,不是在分出TN-C-S后。
回复