地下室挡墙计算中,挡墙的侧边支撑方式怎么计算?
l1991zy
l1991zy Lv.2
2017年06月01日 17:50:02
只看楼主

地下室挡墙计算中,若无扶壁柱,挡墙的侧边支撑方式是按照简支呢还是自由端计算??若有扶壁柱的情况下呢?

地下室挡墙计算中,若无扶壁柱,挡墙的侧边支撑方式是按照简支呢还是自由端计算??若有扶壁柱的情况下呢?
免费打赏
l1991zy
2017年06月01日 17:55:50
2楼
还有就是挡墙的宽度如何选取?
回复
念星间
2017年06月02日 08:04:32
3楼
若墙较长,最好就按照自由端计算
回复
l1991zy
2017年06月02日 09:37:44
4楼
念星间 发表于 2017-6-2 08:04 若墙较长,最好就按照自由端计算墙宽又取多长的呢?是取一米的还是根据柱与柱之间最大跨度取呢?
回复
念星间
2017年06月04日 08:46:51
5楼
就按照1m单元计算,不过要注意水平钢筋要满足最小配筋率要求和相关的构造要求。有些地方对水平钢筋的直径和间距有专门的要求的。
回复
l1991zy
2017年06月05日 09:46:52
6楼
念星间 发表于 2017-6-4 08:46 就按照1m单元计算,不过要注意水平钢筋要满足最小配筋率要求和相关的构造要求。有些地方对水平钢筋的直径和 …好的,谢谢您
回复
念星间
2017年06月06日 08:25:58
7楼
l1991zy 发表于 2017-6-5 09:46 好的,谢谢您不用客气,大家多多交流学习,一起提高。
回复
pleasekk
2017年06月06日 15:48:16
8楼
我们这墙长取最大柱距,如果有扶壁柱就固定支承,顶部按简支,如果顶部正好是嵌固端,也有按固定支座计算的
回复
l1991zy
2017年06月06日 18:02:17
9楼
pleasekk 发表于 2017-6-6 15:48 我们这墙长取最大柱距,如果有扶壁柱就固定支承,顶部按简支,如果顶部正好是嵌固端,也有按固定支座计算的顶部是板就是简支嘛,那么嵌固端是什么情况呢?
回复
pleasekk
2017年06月07日 09:45:56
10楼
l1991zy 发表于 2017-6-6 18:02 顶部是板就是简支嘛,那么嵌固端是什么情况呢?比如是大底盘地下建筑,嵌固端在地下室顶板,地下室侧壁和顶板成整体,所以地下室侧壁顶部就是固定边界了
回复
l1991zy
2017年06月09日 10:26:19
11楼
pleasekk 发表于 2017-6-7 09:45 比如是大底盘地下建筑,嵌固端在地下室顶板,地下室侧壁和顶板成整体,所以地下室侧壁顶部就是固定边界了懂了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开