多层高位水箱与市政管网联合供水疑问
dreamchen520
2017年05月31日 16:06:55
只看楼主

多层建筑,5层,大概22m。原系统是直供,市政水压经常不稳定或者停水所以考虑增加一个水箱。因为地势较低,阴雨连绵的季节经常被淹,所以考虑把水箱放在屋顶。想问下多层高位水箱与市政管网联合供水这种系统现在用的多么?如果市政管网压力正常,高位水箱里的水停留过长,水质如何保证?或者还有别的更好的方法么?请有经验的大神们帮忙解惑。

2017年06月01日 10:23:24
2楼
高位水箱加个紫外消毒设施嘛
回复
混沌817
2017年06月01日 16:51:26
3楼
加紫外线消毒,或者直接采用上供下给方式,所有水均通过水箱供给
回复
hao03
2017年06月23日 10:34:27
4楼
不建议用高位水箱,水质安全不好保证,如果必须用的话就采取上供下给的方式,还要控制水箱容积,防止容积过大致使水量沉积。
回复
wuliaodqren
2017年06月26日 12:05:00
5楼

学习到了很多东西
回复
卡修斯
2017年06月26日 14:13:08
6楼
如果有地下室的话,直接找地方做无负压供水机组吧,省事多了
回复

相关推荐