现有一速冻库使用两年,R404系统,现在降温慢。望大家探讨一下!
wx_1490337808611
2017年05月28日 11:18:00
来自于制冷技术
只看楼主

安装完后正常使用两年,以前从50度降到-30度,需要3.5小时。由于水冷冷凝器穿孔进水,压缩机更换,冷凝器更换,系统处理了,大概用了3个月,压缩机坏了。现在又更换一台新压机后(注:以前用的压机是比泽尔的,现在新更换的压缩机是都凌压机,是客户自己找都凌厂家匹配的压机,),系统也处理了,现在从50度降到-30度,需要6小时左右。低压一直起不来,加氟利昂后,低压上去了一点,但是机头就结霜。下图是-20几度时压力

2017年06月04日 04:21:13
2楼
首先,膨胀阀的调节杆应放至中间位置上,以后也不要随意调动!在这样运行的基础上才能辨别和判断系统的工况是否正常。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!压缩机一旦结了霜,其压缩效率大大降低,甚至没有压缩性能。此时制冷温度下降缓慢,甚至不会下降。
检查膨胀阀的开启度,或者系统是否加多了制冷剂?
回复
co1497846655688
2017年06月19日 12:43:19
3楼
我是新手也知道是雪种加多了,回气冰凉就差不多了
回复
qq_1414668554127
2017年06月21日 15:20:54
4楼
用的是404制冷剂,纯度不好了,降温速率就跟不上了。建议重新打压检漏,抽真空,加制冷剂,只能以液态的加哦。
回复
pxhpc0828
2017年07月25日 00:38:50
5楼
学习,再学习!
回复
qq_1500703756709
2017年07月25日 11:43:35
6楼
老板 你压缩机太差了。 不坏才怪? 我们R404机组都是进口松下压缩机 换一台吧
回复
qq_1500703756709
2017年07月25日 11:45:08
7楼
(松下--冷库机组)半智能化电脑板自动检测故障,安装跟空调一样方便。
(美的,格力钣金件噪音低,美观) 54度高温天气绝对不会跳机。
···(新技术)采用热交换器:提高回气温度,防止压缩机液击。

松下(自动喷液冷却压缩机),--全国独家授权--

业务经理: 张先生(微信电话同号):180 2568 4567 QQ: 6821050

松下(Panasonic):冷库专用机组,高温冷藏0°以上,中温-20°冷冻自动喷液冷却压缩机,低温-35°R404双极压缩机。半智能化电控板:能自动检测故障,自动保护,风机自动调速,自动控制喷液冷却等功能。厂家业务张先生: 180 2568 4567(微信同号)
回复

相关推荐

APP内打开