本帖最后由 兔兔2011 于 2017-5-24 14:15 编辑 一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。二、A户底层厕所排水管道情况:底层住宅厕所下水道横管采取“干”字形状连接(附图),相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距10厘米左右,底层住宅排水管道高程不足
本帖最后由 兔兔2011 于 2017-5-24 14:15 编辑
一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。
二、A户底层厕所排水管道情况:
底层
住宅
厕所下水道横管采取“干”字形状连接
(附图)
,相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距
10
厘米左右,底层住宅
排水管道高程不足
1
米
。困惑:管道水平对流对冲节点及
90
度转角节点,水流是否会产生拥塞?水流对冲形成水压是否
会冲破底层住宅厕所
水封,产生污水倒灌?
下水道横管水平对流对冲是否会导致异物堆积,堵塞管道?
三、A户底层厨房排水管道情况:
底层
住宅
厨房排水管道接在楼下
单元主管与
横管连接点上游
30
厘米左右位置,
底层住宅
排水管道高程不足
1
米
。困惑:单元主管接入横管部位产生水压,
是否影响上游位置底层住宅污水排放,该水压是否会导致污水极易倒灌入厨房。
四、求助内容:该底层住宅厕所和厨房排水管道设计是否存在问题。依据是什么?谢谢大家
42楼
谢谢楼主分享!
回复
43楼
大神回复呢。。。。。。。
nj025.weebly.com,hz1688.weebly.com,nb1688.weebly.com,sz1688.weebly.com,
hffp168.weebly.com,jnfp8.weebly.com,heb168.weebly.com,zz1688.weebly.com,
qd168.weebly.com,ncp168.weebly.com,cs886.weebly.com,wh168.weebly.com,
gy168.weebly.com,km168.weebly.com,xian168.weebly.com,huaiyun.weebly.com,
zhuyunjigou.weebly.com,sztjdy.weebly.com,shtsdy.weebly.com,njtsdy.weebly.com,
hztsdy.weebly.com,nbtsdy.weebly.com,sztsdy.weebly.com,hftsdy.weebly.com,
jntsdy.weebly.com,
回复
45楼
谢谢分享谢谢分享
回复
46楼
谢谢分享谢谢分享
回复
47楼
答题我是认真的
回复
48楼
哎,还是没有回答的啊
回复
49楼
不太安全,容易反水
回复
50楼
不会游泳的鱼哈 发表于 2017-6-1 10:21 答题我是认真的横管四通是采取的顺水四通和直接三通,而不是规范上规定的“应采取45度斜四通或三通”
回复
51楼
1.设计有问题,或设计很教条。
2.施工有问题,未按照规范规定施工。
3.实际中,反水、堵塞的风险极大。
总之,设计、施工及有关监管部门没有社会责任心。所谓“堵了再说”。
回复
52楼
两个主立管,在横管处采取四通水平对流对接的做法,太不负责任了。
现实生活中,即便严格按照规范施工,而且是斜三通排水管道,横管部位几年内堵塞的可能性都是极大的。
本案例中,人为在横管部位增加多个不利排水的条件,更是将堵塞和反水风险成倍放大。
回复