【求助】商住转换层-底层排水设计是否存在问题?
qq_1488177890707
2017年05月24日 14:15:40
只看楼主

本帖最后由 兔兔2011 于 2017-5-24 14:15 编辑 一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。二、A户底层厕所排水管道情况:底层住宅厕所下水道横管采取“干”字形状连接(附图),相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距10厘米左右,底层住宅排水管道高程不足

本帖最后由 兔兔2011 于 2017-5-24 14:15 编辑

一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。
二、A户底层厕所排水管道情况: 底层 住宅 厕所下水道横管采取“干”字形状连接 (附图) ,相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距 10 厘米左右,底层住宅 排水管道高程不足 1 。困惑:管道水平对流对冲节点及 90 度转角节点,水流是否会产生拥塞?水流对冲形成水压是否 会冲破底层住宅厕所 水封,产生污水倒灌? 下水道横管水平对流对冲是否会导致异物堆积,堵塞管道?

三、A户底层厨房排水管道情况: 底层 住宅 厨房排水管道接在楼下 单元主管与 横管连接点上游 30 厘米左右位置, 底层住宅 排水管道高程不足 1 。困惑:单元主管接入横管部位产生水压, 是否影响上游位置底层住宅污水排放,该水压是否会导致污水极易倒灌入厨房。

四、求助内容:该底层住宅厕所和厨房排水管道设计是否存在问题。依据是什么?谢谢大家

厕所排水管1.jpg


厕所排水管.jpg


厨房排水.jpg


干字形状管道连接示意图.jpg

免费打赏
qq_1488177890707
2017年06月23日 18:22:51
53楼
不会游泳的鱼哈 发表于 2017-6-1 10:21 答题我是认真的1.你图上是45度斜四通。案例中,违反设计规范规定,使用的是顺水四通。2. H距离1.5米的前提条件是什么。本案例,两个排水横干管的连接部位,水压明显高于单个横干管的水压,且连接点处于横干管90度转角部位,水流环境更是恶劣。3.顺水四通,两个对流的横干管水流相互干扰增大,在面对排水干管内异物时候,堵塞风险成倍放大。
回复
qq_1499428957812
2017年07月07日 20:43:16
54楼
大兄弟,很大概率会产生正压喷溅的。。。这是怎么设计出来的。。。。审图居然能过?
回复
梁银虎
2017年07月10日 11:09:14
55楼

谢谢分享谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开