一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。
二、A户底层厕所排水管道情况:
底层
住宅
厕所下水道横管采取“干”字形状连接
(附图)
,相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距
10
厘米左右,底层住宅
排水管道高程不足
1
米
。困惑:管道水平对流对冲节点及
90
度转角节点,水流是否会产生拥塞?水流对冲形成水压是否
会冲破底层住宅厕所
水封,产生污水倒灌?
下水道横管水平对流对冲是否会导致异物堆积,堵塞管道?
三、A户底层厨房排水管道情况:
底层
住宅
厨房排水管道接在楼下
单元主管与
横管连接点上游
30
厘米左右位置,
底层住宅
排水管道高程不足
1
米
。困惑:单元主管接入横管部位产生水压,
是否影响上游位置底层住宅污水排放,该水压是否会导致污水极易倒灌入厨房。
四、求助内容:该底层住宅厕所和厨房排水管道设计是否存在问题。依据是什么?谢谢大家
32楼
一直在等待高手的解答
回复
33楼
千里不留名 发表于 2017-5-26 23:18 施工出了点瑕疵!不要找设计的原因了。哪方面的瑕疵呢。是指“没严格按照设计要求施工?”
回复
34楼
千里不留名 发表于 2017-5-26 23:18 施工出了点瑕疵!不要找设计的原因了。一、就照片中的厕所排水问题:设计的时候是否未考虑四通对流水压的影响。因为,即便没有四通对流的影响,这种设计本身就是游走在最低最低标准边缘。但管道出现四通对流对冲,是否就会打破这个界限,为排水工程埋下问题隐患?二、就照片中厨房排水问题:两种可能性1.未按照排水标准设计。2.那个建筑供排水标准不适用厨房排水。
回复
35楼
这个施工问题很多,1、住宅最低处,就是商铺上层,住户的排水必须严格按规范要求尺寸去做,还要注意区分有没有专用通气管的不同要求;
2、排水上一般情况是不允许采用四通接驳的,最好最有利的情况是每根支管单独采用45度三通与横干管连接。
3、照片上横干管下返接到立管的90度弯头半径太小,不符合规范要求。
4、至于那个单位的责任,要看图纸是否满足规范,施工是否按图施工了。
回复
36楼
关于管道连接点四通问题的规范依据应该就是指下面这条吧
4.3.9 室内管道的连接应符合下列规定:
1 卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90°斜三通;
2 排水管道的
横管与立管连接,宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通;
3 排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头;
4 排水立管应避免在
轴线偏置;当受条件限制时,宜用
乙字管或两个45°弯头连接;
5 当
排水支管、排水立管接入横干管时,应在横干管
管顶或其
两侧45°范围内采用
45°斜三通接入。
回复
37楼
谢谢楼主分享
回复
38楼
兔兔2011 发表于 2017-5-26 13:24 谢谢您。请问,第一种接法,底层排水支管是应该接在立管上游,还是下游呢。下游明细是顺水,遵守了规定 …底层支管接在上下游均可,规范没有明确规定。定性地说,支管还是接在立管上游好。毕竟立管出水量大,排水的时候会推动下游空气下行,造成下游管段瞬时气压上升。如果支管接在立管下游,管内气压上升就有可能破坏支管上卫生器具的水封甚至反水。这就是规范要求支管距立管要>1.5m的原因。支管接在立管上游,排出管内虽然也有压力波动,但是形式却是形成负压,对支管的影响是破坏水封,却不会造成反水。
回复
39楼
结合商业的标高,建议以后有类似的设计,有压管线穿梁,高度让结构设计师复合一下。
回复
40楼
高层建筑转换层也布置住宅!开发商这么干,为了省钱多赚。设计单位,审图单位这么干,扯淡!