本帖最后由 兔兔2011 于 2017-5-24 14:15 编辑 一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。二、A户底层厕所排水管道情况:底层住宅厕所下水道横管采取“干”字形状连接(附图),相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距10厘米左右,底层住宅排水管道高程不足
本帖最后由 兔兔2011 于 2017-5-24 14:15 编辑
一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。
二、A户底层厕所排水管道情况:
底层
住宅
厕所下水道横管采取“干”字形状连接
(附图)
,相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距
10
厘米左右,底层住宅
排水管道高程不足
1
米
。困惑:管道水平对流对冲节点及
90
度转角节点,水流是否会产生拥塞?水流对冲形成水压是否
会冲破底层住宅厕所
水封,产生污水倒灌?
下水道横管水平对流对冲是否会导致异物堆积,堵塞管道?
三、A户底层厨房排水管道情况:
底层
住宅
厨房排水管道接在楼下
单元主管与
横管连接点上游
30
厘米左右位置,
底层住宅
排水管道高程不足
1
米
。困惑:单元主管接入横管部位产生水压,
是否影响上游位置底层住宅污水排放,该水压是否会导致污水极易倒灌入厨房。
四、求助内容:该底层住宅厕所和厨房排水管道设计是否存在问题。依据是什么?谢谢大家
22楼
千里不留名 发表于 2017-5-26 18:52 我只能说,基本满足规范要求。跟设计关系不大没有设通气立管,而是“仅设伸顶通气”呢。垂直距离是否满足规范要求呢?
回复
23楼
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;
3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m;
4 下列情况下底层排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:
1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1、2款的要求时;
2)在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时。
********************************************************************
这些专业术语太深奥了:L
回复
24楼
一、就4.3.12几个主要数据
1.20楼以上垂直距离3米
2.下游水平距离不少于1.5米
3.转向处以下不得小于0.6米
4.排水横管有90°水平转弯管段
二、此外
1.横管水平对冲连接方法,可不可以,有没有隐患?
2.照片中,采用的是顺水四通,而不是斜四通。顺水四通水流情况不及斜四通。
3.底层两户排水管对接,甚至连顺水四通都省略了,直接对接的。
回复
25楼
boliwan 发表于 2017-5-26 15:32 应该是没有问题,可以这样做请问原因呢,是依据哪一条呢。
回复
26楼
此外,A单位的横管和A单位底层的横管,都是1.3米左右长度
回复
27楼
4.3.9
5 当排水支管、排水立管接入横干管时,应在横干管管顶或其两侧45度范围内采取45度斜三通接入。
回复
28楼
2 排水管道的横管与立管连接,宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通;
回复
29楼
是否可以理解为:顺水三通、顺水四通用于竖管。横管应用45度斜三通,或斜四通?
回复
30楼
施工出了点瑕疵!不要找设计的原因了。
回复
31楼
这是个老大难问题,不过还是有办法解决的
回复