请教关于地下室的问题
houaihua_668
2017年05月24日 09:32:28
只看楼主

向大侠请教。靠着山体建筑。两层地下车库,上面八栋塔楼。两层地下车库只有两面挡土,另外两面敞开的,建模的时候,地下室填两层么?这两层车库能不能作为地下室考虑?

向大侠请教。靠着山体建筑。两层地下车库,上面八栋塔楼。两层地下车库只有两面挡土,另外两面敞开的,建模的时候,地下室填两层么?这两层车库能不能作为地下室考虑?
免费打赏
houaihua_668
2017年05月24日 09:37:37
2楼
在线等,挺急的。路过的高手拔刀相助啊!
回复
chinazlooo
2017年05月24日 10:05:57
3楼
当然不能啦
回复
houaihua_668
2017年05月24日 10:23:15
4楼
chinazlooo 发表于 2017-5-24 10:05 当然不能啦大侠,不能做地下室建模。那作为地上结构吧。建模的时候不能输入两层地下室。是找个意思吧。
回复
chinazlooo
2017年05月24日 10:48:49
5楼
如果上部单体在“地下室部位”不设缝就按多塔结构考虑
按不按地下室设计,区别在地下室地震作用的考虑不同还有抗震措施,然后软件里对加强部位和柱根设计的不同
对于严格意义上的地下室,考虑土体约束作用在经过人为设计,可以迫使塑性铰出现在顶板这样就简单了,也复核实际情况和规范精神
但是对两边或三边无土就不好弄了 实际上两侧受到土的约束但是这个作用很难考虑 不考虑它又真实存在
回复
houaihua_668
2017年05月24日 14:21:11
6楼
chinazlooo 发表于 2017-5-24 10:48 如果上部单体在“地下室部位”不设缝就按多塔结构考虑按不按地下室设计,区别在地下室地震作用的考虑不同 …谢谢大侠啊。还是不能按照地下室设计。这样就带来了问题,那么基础埋深还得从这个车库底板开始算吧?